标题:
求助:三相四线电表接互感器的计算方法
[打印本页]
作者:
c60911
时间:
2007-12-6 13:43
标题:
求助:三相四线电表接互感器的计算方法
请教各位师傅,三相四线电表接互感器应该怎样计算它的度数。互感器参数:流比5A 0.6KV Hz5VA 一次电流一次砸数为:200:1 100:2 50:4 40:5 20:10 我现在电表是14度该如何计算。
作者:
ny33263
时间:
2007-12-7 02:49
标题:
回复 1# 的帖子
看得我糊里糊涂,电流互感器的标牌上注有,功率,容量,电流比
电流比是它的关键参数,有300/5 200/5 100/5等等 例如;300/5初级容量300A次级容量就为5A
你的电表计算方法是(以300比5为例):14*(300/5)=14*60=840
作者:
yukanlee
时间:
2007-12-18 10:48
电表读数乘以实际变比即可。
作者:
箫然
时间:
2007-12-23 08:43
主要是看变比,二楼正解
作者:
金满堂
时间:
2007-12-31 02:29
主要是看变比
作者:
szp53212
时间:
2008-2-15 10:36
2楼说得对,就这样计算
作者:
xinyudamo
时间:
2008-4-21 21:32
标题:
回复 1# 的帖子
你所说的一次电流一次匝数为:200:1 100:2 50:4 40:5 20:10是电流互感器的铭牌上的数据,看接线的变比应检查电流互感器穿芯的导线根数,如果穿芯为两根,变比就是100/5 ,电表是14度,总电度即为20*14=280度。
作者:
opwjp
时间:
2008-4-22 07:46
楼上说的对,主要看一次穿线的匝数,用电表数乘倍率即可。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0