Board logo

标题: 这台美的3匹柜机为何过热保护(问题以解决) [打印本页]

作者: 一路有我    时间: 2008-4-7 17:26     标题: 这台美的3匹柜机为何过热保护(问题以解决)

这台机的电流是12.7安上下,压力是20公斤上下。运行半小时左右就保护了。如果外机风扇转一会儿停一会儿机器就不会保护。是啥问题呀。。。。。。。。。。。
(问题已解决回复在后楼)

[ 本帖最后由 舞飞 于 2008-4-11 12:48 编辑 ]
作者: fxzl102    时间: 2008-4-7 17:47

外机散热不良!风机为何会转一会停一会?
作者: 一路有我    时间: 2008-4-7 18:05

用户是开的制热。我说的是如果外机风扇转一会停一会它就不回保护。外机散热没问题。
作者: fxzl102    时间: 2008-4-7 18:26

电流和压力均已超标,制热就查内风机和是否脏堵,否则就是氟多了!

[ 本帖最后由 fxzl102 于 2008-4-7 18:39 编辑 ]
作者: 一路有我    时间: 2008-4-7 18:30

谢谢。
作者: 七洲2    时间: 2008-4-7 20:38     标题: 回复 1# 的帖子

主板上有问题!!!!
作者: fxzl102    时间: 2008-4-10 02:45

楼上师傅:主板没问题,如果散热没事的话那就是压机有问题! 
作者: cjppp94    时间: 2008-4-10 08:35

电磁阀检查没有。有可能是脏堵。
作者: 商河拓远    时间: 2008-4-10 11:04

应该是氟多 或蒸发器脏
作者: 桥东电器    时间: 2008-4-10 11:12

化霜电路有问题,量一下探头
作者: 正大家电    时间: 2008-4-10 11:24

清洗内机过滤网和翅片,检查 内风机转速是否过低。
作者: 米老鼠的爹    时间: 2008-4-10 12:12

我觉得可能是脏堵。
作者: 志远家电    时间: 2008-4-10 14:34     标题: 回复 1# 的帖子

是制热,应为内管温异常.内管温监测温度,开停外风机,
作者: 一路有我    时间: 2008-4-11 11:47

冷煤加多了。谢谢各位老大
作者: xdquan    时间: 2008-5-9 13:24     标题: xdquan

化霜电路有问题,量一下探头




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0