标题:
春兰柜机制冷时E5,怎么修?师傅们教教我!!!
[打印本页]
作者:
jstzyxj
时间:
2008-6-20 23:11
标题:
春兰柜机制冷时E5,怎么修?师傅们教教我!!!
店中有一台春兰KFR-70LW/CdS柜机开制冷一会儿就E5保护,我也查了资料,可现在是夏天,又开的是制冷,怎么会出现E5呢,请诸位师傅们帮帮忙解决一下,先谢谢了!!!!!
作者:
飘渺云
时间:
2008-6-20 23:26
没检查一下室外机的温度传感器是否正常?一般情况,室外机的温度传感器比较容易坏。用万用表的电阻档检测一下室外机的温度传感器是否正常。是否有开路的现象。如果不行就在温度传感器接线端子上串一个10K电阻 看机器是否能正常运行。如果再不行电脑板就有可能有问题了
作者:
jstzyxj
时间:
2008-6-21 22:43
谢谢LS师傅的指点,诚心 感谢!!!好人会好报的
作者:
没有修不好的
时间:
2008-6-25 23:14
这是室外环境温度传感器的问题,用表测量一下环温传感器电阻.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0