Board logo

标题: 格力大柜机出现E3是什么原因?(已修复) [打印本页]

作者: 好之易    时间: 2008-6-25 15:20     标题: 格力大柜机出现E3是什么原因?(已修复)

格力大柜机开机5分钟就停机,然后出现E3停机保护.管温头,感温头不问题,请教?

[ 本帖最后由 杨峰 于 2008-6-26 17:51 编辑 ]
作者: 诸城冷暖相知    时间: 2008-6-25 15:36

E3是系统低压压力保护,查压力开关,或者是系统漏
作者: 好之易    时间: 2008-6-25 15:53

在五分钟内工作制冷正常,可见不漏,E3是代码是低压保护吗.谢谢回复
作者: 好之易    时间: 2008-6-26 11:35

我已经修好啦,线路老化反馈信号不良引起的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0