Board logo

标题: 毛细管出口霜堵是何故呀? [打印本页]

作者: 社会工作者    时间: 2008-6-28 15:34     标题: 毛细管出口霜堵是何故呀?

今天绕好那台中雪冷藏柜,用8厘的管绕了4圈,在原外毛细管上加了1.2米毛细管抽完真空加F开到20分钟左右霜结到第四根管时,突然化掉了一看压力表为负压.切开毛细管出口发现结霜堵住了,是毛细管太小吗?太长吗?不得其解.所以在此请教各位大师傅明示!
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-28 15:37

毛细管总长3米
作者: 六万两    时间: 2008-6-28 15:42

制冷剂不纯含有水分。
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-28 16:03

真是这样吗?这坛可有13.6KG呢咋办哟
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-28 19:29

 是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟,一边抽空,一边用气焊烤压缩机和冷凝器,还可以用一个100瓦的灯泡烤箱内,让系统内的水分化成水蒸气抽出来.
作者: 韩智勇    时间: 2008-6-28 19:31

毛细管太长,2米就可以了
作者: 杨开雅    时间: 2008-6-28 20:48

 是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟,一边抽空,一边用气焊烤压缩机和冷凝器,还可以用一个100瓦的灯泡烤箱内,让系统内的水分化成水蒸气抽出来.
作者: 六万两    时间: 2008-6-28 20:51

和韩版主及杨师傅学习经验了,谢谢了!!!!!
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-28 21:11

收到谢谢了
作者: lili1982    时间: 2008-6-28 21:37

是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟,一边抽空,一边用气焊烤压缩机和冷凝器,还可以用一个100瓦的灯泡烤箱内也可以 用电吹风吹几分钟加热箱内,让系统内的水分化成水蒸气抽出来.
作者: 韩师傅    时间: 2008-6-28 21:48

冰柜内放两盆开水加温,冷凝器用焊枪烤一会,重新抽空加氟保你又快又好.
作者: 一德    时间: 2008-6-28 21:53

可以在原干燥过滤的位置串接一个冷库用的大过滤器,加正常工作的氮气运行30分钟。
作者: sgshenyong    时间: 2008-6-29 00:42

原帖由 韩智勇 于 2008-6-28 19:29 发表
 是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟,一边抽空,一边用气焊烤压缩机和冷凝器,还可以用一个100瓦的灯泡烤箱内,让系统内的水分化成水蒸气抽出来.
你抽空要1小时,原后加一点冰种,再运行30分钟,再抽空1小时,基本可以解决冰堵问题。
作者: 建先生    时间: 2008-6-29 00:51

冰堵 :Sn: :Sn: :Sn:
作者: wbhhappy    时间: 2008-6-29 16:02

管路有水或氟不纯;照上面师傅的办法解决。
作者: 跃华家电    时间: 2008-6-29 18:37

在氟瓶上串一个可拆开的过滤器.加氟时用气加.(不倒氟瓶)让过滤后的制冷剂进入系统工作.抽空一定要做好.加液是表压一定要是正数.观查一小时.回气管发凉就行....试试看吧............
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-30 13:07

非常感谢这么多位师傅的热心相助,今天我去把那台中雪冷藏柜处理了一下,方法是换掉原来的过滤器抽空一小时后加氟正常运行一小时后就收工了.再一次感谢这么多位师傅的指教!
作者: 社会工作者    时间: 2008-6-30 13:32

差点忘了告诉大家,毛细管保留2.3米左右.
作者: weixinting    时间: 2008-6-30 16:05

是冰堵,办法以上师傅都说过,过滤器可以不换,用火焰烤一下,吹出里边的脏气,加制冷剂时少加点,让机器工作一段时间,放出后再打真空再加制冷剂。
作者: gy冯开道    时间: 2008-7-4 23:37

是冰堵,把过滤器换掉,重新抽空加氟,一边抽空,一边用气焊烤压缩机和冷凝器,还可以用一个100瓦的灯泡烤箱内,让系统内的水分化成水蒸气抽出来.我赞成.
作者: 刘保永    时间: 2008-7-5 11:21

冰堵。从新抽空加F。
作者: 天波    时间: 2008-7-24 14:30

学习了,感谢版主.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0