标题:
华宝空调热保护
[打印本页]
作者:
liubin
时间:
2008-7-2 15:53
标题:
华宝空调热保护
华宝空调压缩机压力为0.5MPA工作电流为5.3A工作一会儿就热保护请问是什么原因
作者:
陈玉锋
时间:
2008-7-2 17:00
外机散热好吗
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-2 22:03
1.电源电压是否正常 2.外机是否干净,通风是否良好
如果以上都正常的话,就应该考虑压缩机了.
作者:
丁斌
时间:
2008-7-2 22:27
补充:
1.电源电压是否正常
2.外机是否干净,通风是否良好
3.外风机工作是否有力
如果以上都正常的话,就应该考虑压缩机了.
作者:
SNZCX
时间:
2008-7-2 22:47
同意3楼,4楼的观点
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0