标题:
格力5P空调低压管结冰
[打印本页]
作者:
刘杰出
时间:
2008-7-3 22:20
标题:
格力5P空调低压管结冰
格力5P空调低压管结冰
低压压力0.25MPa,加R22有2KG,无效。管路没有瘪的地方,内风机正常,内机也不脏。各位高手帮忙分析分析
作者:
flyercai
时间:
2008-7-3 23:33
低压压力底,而R22已加了2公斤了,应该是管路有堵。
作者:
王飞246800
时间:
2008-7-4 01:08
工作电流多大呢,是不是压缩机效率不太够呢
作者:
刘杰出
时间:
2008-7-4 05:52
电流偏小。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
韩智勇
时间:
2008-7-4 20:57
氟少!是不是有漏的地方!?
作者:
万友制冷
时间:
2008-7-4 21:03
检查一下 风机转速 和冷凝器 是否赃堵
作者:
马长顺123
时间:
2008-7-4 21:09
这种故障是內机脏引起的。他不但低压管结冰而且低压压力也低并且內机也结霜,加氟也没用。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0