Board logo

标题: 奥柯斯空调机问题. [打印本页]

作者: 江阿华    时间: 2008-7-25 21:27     标题: 奥柯斯空调机问题.

一台奥柯斯开机,室内温度就是降不下来,低压到0.8,叫人加过雪种,经专业人员安装,我发现开机几个小时,外机大管有露水,小管干的,内机滤网也洗过,用户说没拆之前,比现在凉,原来房子也大,不知什么原因?
作者: qiouzhi    时间: 2008-7-25 23:11

F加多了,低压压力0.5足矣。
另外也应注意,是否真空度不好,系统混有空气。

[ 本帖最后由 qiouzhi 于 2008-7-25 23:15 编辑 ]
作者: 324019891    时间: 2008-7-26 19:00

小心机器系统串气
作者: 江东维修    时间: 2008-7-26 19:10

把过高的低压压力放下来,同时检测电流.就可判断是压机还是换向阀.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0