Board logo

标题: 海信2匹机跳闸 [打印本页]

作者: 中校    时间: 2008-7-26 07:36     标题: 海信2匹机跳闸

海信2匹〈KFR-5018LW〉开机就跳闸,内机至外机共有7根线,逐一捡查压机电路正常,外风机线、交流接触器线、四通阀线对地有50至200K的阻值,将这根四芯电缆更换后正常。〔四芯电缆线与线之间也有100K左右的阻值〕
作者: 韩智勇    时间: 2008-7-28 12:21

四通阀漏电!
作者: 高龙    时间: 2008-7-29 10:44

四芯电缆之间有这样的电阻是不正常的.电缆线间绝缘不良,应更换.
作者: 尹鸿飞    时间: 2008-7-29 23:00

电缆之间绝缘不良,应更换
作者: dikai    时间: 2008-7-30 01:33

原帖由 韩智勇 于 2008-7-28 12:21 发表
四通阀漏电!
这是什么原理?
作者: dikai    时间: 2008-7-30 01:34

:L :L :L :L




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0