标题:
空调急用
[打印本页]
作者:
vreq123
时间:
2008-8-11 18:40
标题:
空调急用
一台空调格力的5P的找我移机,我完工加氟可是压缩机工作10分钟左右就停机而且电脑也死机。我一摸压缩机都开锅了;是压缩机的故障还是我的管路故障高手指点
作者:
黄俊生
时间:
2008-8-11 18:43
你把故障说 清楚三
作者:
fxzl102
时间:
2008-8-11 19:00
压缩机错相!
作者:
李刚家电维修
时间:
2008-8-11 19:07
压机坏了塞
作者:
324019891
时间:
2008-8-11 19:40
你按照步骤移不就行了
作者:
vreq123
时间:
2008-8-11 19:44
标题:
谢谢
可是我把线掉了好几便啊;他的机器有逆向保护器啊
作者:
xxxin70
时间:
2008-8-11 19:58
故障说的不清楚,不太好判断,你检查一下有没有缺氟,缺氟的话压缩机也是过热的,另外别过分相信空调上的相序保护,有时候缺相都能开机的,在就是检查一下电源的零线有没有接好。
作者:
云在飘
时间:
2008-8-11 23:30
检查电路吧!估计是室外风机还是室内风机反转.也有可能系统内有空气没有排干净.你说得不太清楚.在工作的十分钟制冷吗?效果怎么样!
作者:
云在飘
时间:
2008-8-11 23:32
检查电路吧!估计是室外风机还是室内风机反转.也有可能系统内有空气没有排干净.你说得不太清楚.在工作的十分钟制冷吗?效果怎么样!
作者:
假黑马
时间:
2008-8-12 00:27
电脑也死机 电压过低吧!电流是多少。
作者:
baisuo
时间:
2008-8-12 18:21
先查一下接线正常吗,其次查电源。前提是你拆机时机器是正常的。
作者:
万友制冷
时间:
2008-8-12 20:18
你移机之前 正常吗 如果正常 就是冷媒加多了 还有 就是阀门没有完全打开 电脑板死机 就是 保护所致 没有移过机 的空调 一般是不会却冷媒的 出没有出现 故障代码 EI 只要细心 很快就会搞定的
作者:
万友制冷
时间:
2008-8-12 20:19
你移机之前 正常吗 如果正常 就是冷媒加多了 还有 就是阀门没有完全打开 电脑板死机 就是 保护所致 没有移过机 的空调 一般是不会却冷媒的 出没有出现 故障代码 EI 只要细心 很快就会搞定的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0