标题:
春兰空调
[打印本页]
作者:
新崽
时间:
2008-9-24 13:35
标题:
春兰空调
师父们我在修一台春兰KFR-70Bds型号机子空调,一通电外机就工作了.不用按内机开关就启动,内机显示E1我判段出是通迅故障我查了连接线一却正常,针做我也查了也是好的,感温探头均正常信号线电压12-8V,不知道是不是外机板坏了,有谁知道吗/谢谢了
作者:
枣阳恒信
时间:
2008-9-24 14:15
内外机通信失败,检查室外机电路板上的XP12插座VH3和室内机电路板上的XP3插座VH3,XP1插座XH6是否完好.室内机电路板上XP1插座的1脚CMI,2脚CMO不能同为高电平.在自检时,室外机电路板上XP12插座的2脚CMM为7V,不能为12V电压.
作者:
枣阳恒信
时间:
2008-9-24 14:16
XP12插座的2脚CMM为7V左右.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0