Board logo

标题: 各位老师.治冰机微漏,出现新问题....... [打印本页]

作者: 沧海一笑    时间: 2008-10-20 12:26     标题: 各位老师.治冰机微漏,出现新问题.......

该机器冲氟一个月.就没有了.现在打压10公斤.3小时后能看到微漏.可是用肥皂水却检查不出来.不知道各位老师有什么好办法检查微漏啊.拜托了
作者: 邓海    时间: 2008-10-20 12:53

高低压管分开出来试压,压力提高到2MPa,这样就可以判断是高压漏还是低压部分。
作者: 蓝天电器    时间: 2008-10-20 20:41

二楼说的有道理