Board logo

标题: 松下空调压缩机一起 整机断电 [打印本页]

作者: xiaoyaosunlulu    时间: 2008-11-3 19:54     标题: 松下空调压缩机一起 整机断电

松下空调压缩机一起  整机断电
作者: baisuo    时间: 2008-11-3 20:45

请说的具体点。是不是电压不够。
作者: 蓝天电器    时间: 2008-11-3 21:01

电线细了也会不启动的
好好检查说清楚故障大家好帮你分析原因
作者: 冷静浪子    时间: 2008-11-3 21:16

电压正常吗?正常的话是过流保护了,如果连家里的铡一起跳多是压机挂了
作者: qiouzhi    时间: 2008-11-3 21:49

提供一下启动时的电压和电流等具体数据
作者: 韩智勇    时间: 2008-11-3 23:03

象是压缩机的问题
作者: fxzl102    时间: 2008-11-4 03:04

市电太低,供电线路过长线径太小都会开机即停!
作者: weixinting    时间: 2008-11-4 20:02

如以前好好的,现在启动断电,一般压机的事,单相的大多是启动电容怀。
作者: xiaoyaosunlulu    时间: 2008-11-5 19:25     标题: 我给客户说压缩机坏了 推了 但是还要谢谢大家的帮忙

我给客户说压缩机坏了  推了   但是还要谢谢大家的帮忙
作者: 江东维修    时间: 2008-11-5 22:15

这么简单的故障,怎么会回掉这生意呢???如果你修这个空调没什么把握的话,还有我们大家啊,你只要把故障现象说的详细点,大家会帮助你的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0