Board logo

标题: 新装的空调,因安装问题造成制冷不好. [打印本页]

作者: 华安安    时间: 2008-11-5 14:12     标题: 新装的空调,因安装问题造成制冷不好.

接到公司报来了一台新装的1匹挂式空调制冷不好.
上门检测氟只有3.5KG压力,加氟加到5KG,摸两个管头制冷正常,出风口也有冷气吹出来,室内温度还是降不下来,见房间宽度也不超标,因为是新装的,顾客要求换机,就准备收冰种换外机给他,拧开螺母头才发现,小管伐门没有开尽.
开尽伐门,放掉多余的氟,一切正常.
作者: 三毛维修    时间: 2008-11-5 14:35

以前也碰到过这样的问题,一般情况都是徒弟搞出来的。
作者: 荣昌制冷    时间: 2008-11-5 15:20

游击队式的垃圾人员,或者是那些250式的半桶水人员做的。
作者: 韩智勇    时间: 2008-11-5 15:41

纯粹是二把刀干的
作者: yi333444    时间: 2008-11-21 12:38

怕你没事干,让你多跑动跑动.
作者: 天空海阔    时间: 2008-11-21 12:57

深有同感 ---有次去修 2台空调,用户说搬了一次家就坏了,
检查一看,一台阀门没打开,另外一台铜管断了,制冷剂全跑了,
唉,搬家公司的师傅。。。。。。。。。
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-11-24 10:20

只要不麻烦,还得感谢他们给你带来了生意
作者: 蜜蜂维修    时间: 2008-11-24 10:45

如果没有他们,也体现不了你的高水平技术!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0