标题:
有谁用过埃克盛R12制冷剂替代品?
[打印本页]
作者:
fxzl102
时间:
2009-2-21 23:32
标题:
有谁用过埃克盛R12制冷剂替代品?
前天第一次试用埃克盛R12制冷剂(R12的替代品),发现发热特别厉害,效果很差,回气压力要加至将近1Kg,冷藏室方能结霜,尾管见露!如此高的回气压力不敢贸然试用,遂换回以前常用的R12,效果立杆见影,压力正常.请教各位,有谁曾使用过该产品,回气压力高至1Kg对压缩机会不会有损害?有什么要特别注意的事项?
作者:
新视达
时间:
2009-2-21 23:53
买到假货了吧,R12就是R12,哪来什么替代品啊。有的话也不用开发R134、600等环保型的冷剂了。
[
本帖最后由 新视达 于 2009-2-21 23:54 编辑
]
作者:
三彩
时间:
2009-2-22 00:20
劣质产品坑死人
作者:
ning3322
时间:
2009-2-22 00:43
埃克盛R12,我用过,近两年来我都是用的他,效果很好。它比原来用的R12的压力要高,不能按普通R12的重量注入。
作者:
fxzl102
时间:
2009-2-22 00:43
现在也弄不清楚,今天还有人专找它买,价钱只便宜40块!
作者:
fxzl102
时间:
2009-2-22 00:45
标题:
回复 4# 的帖子
但加不够量制冷效果又不行,请问你加的量是不是比以前用的要多?
[
本帖最后由 fxzl102 于 2009-2-22 00:47 编辑
]
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0