标题:
中央空调水质
[打印本页]
作者:
从电者
时间:
2009-2-24 15:40
标题:
中央空调水质
请教各位,中央约克空调压缩机水质堵了跳高压保护,怎么清除故障。谢谢
作者:
fxzl102
时间:
2009-2-25 23:16
如果是管道生锈引起,只能换管!清洗管道常用克垢倒入水中开机运行30--40分钟,停机,清洗冷却塔底盘,将污水排清;再注入清水,加入灭藻灵重新开机运行30分钟左右排掉,换水后就基本OK了!另外过热保护还要检查冷却风机的转向和速度!
作者:
从电者
时间:
2009-2-26 10:55
标题:
中央空调水质
非常感谢你的答案
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0