Board logo

标题: 这台钻床我这样修是否可以 [打印本页]

作者: 顺财电器    时间: 2009-2-24 21:50     标题: 这台钻床我这样修是否可以

今天修一台大型钻床.其它正常.就是不能向下滑动.向上正常.经两位师付维修不工作.从控制板看.控键几度换新.查线没断.能上说明电机正常.不能下说明下降控制接触器不工作.人为按下接触器.下降正常.为什么按下下降键不工作呢.一定有开路.查110供电的1202型的三相交流接触器发现防误动着触点是串在下降按键中的.触点不通.正常应导通.按下降键测下降交流接触器线圈无110电压.短路上升交流接触器防误触点.故障排除.
作者: 黄建新HJX    时间: 2009-2-24 22:01

楼主绝对不能短路上升交流接触器的常闭触电,如按上降钮同时误按了向下的钮,两接触器会同时.....................

[ 本帖最后由 黄建新HJX 于 2009-2-24 22:04 编辑 ]
作者: 电deshize    时间: 2009-2-25 06:43

应该换个交流接触器,不能这样凑合。
作者: jing371    时间: 2009-2-25 07:39

我不知道楼主是否是位电工?如果是的话,你的技术太差了。其实这是一种常用的正反转控制线路,为防止误操作造成两只接触器同时动作而造成一次电源短路,控制线路中利用了两种互锁的方式。一是利用按钮的触点互锁,二是利用接触器的辅助触点互锁。如果象楼主这样将接触器已损坏的辅助触点短接,当操作者误按下上升和下降按钮时,就会造成一次电源相间短路,后果我想你也会知道的。
作者: xiaogu    时间: 2009-2-25 07:59

这是考电工上岗证是的一条5选1的题,(电机正反转)。
作者: 13551zg    时间: 2009-2-25 08:02

顶!支持,支持!!!
作者: xiaogu    时间: 2009-2-25 08:02

另,该电路有3种接法:无保护,按钮保护,触点保护,按钮触点保护,
作者: 912132988    时间: 2009-2-25 08:03

楼主的做法绝对不可取,太危险了 互锁装置不能取消的。
作者: jing371    时间: 2009-2-25 11:39

原帖由 xiaogu 于 2009-2-25 08:02 发表
另,该电路有3种接法:无保护,按钮保护,触点保护,按钮触点保护,
无保护是绝对不允许的。
作者: qwl6869    时间: 2009-2-25 11:57

换一组常闭触点不就行了!
作者: SSZZLL    时间: 2009-2-27 22:34

哪有这样修的,会出事故的。你这样接图省事,出了事故谁负责?搞机电维修来不得半点马虎。
作者: szp53212    时间: 2009-2-28 13:28

不应该啊,这样要出大问题的..........
作者: lxb-wjx    时间: 2009-3-4 11:16

楼主的做法绝对不行,太危险了,互锁装置不能短接的。如果你是个电子修理工就得多学点电气的知识,如果你是做电工的,就马上辞工回去参加培训
作者: g00d    时间: 2009-3-6 07:51

互锁就是为了防电源短路的。不能破坏呀。
作者: 渔夫    时间: 2009-3-20 20:48

正常情况下  电机正反转控制  都设两种闭锁  接触器闭锁  按钮闭锁  像你这种情况  等于破坏一种保护   不可取
作者: 九哥218    时间: 2009-3-21 19:28

辅助触点短接??????????????????
互锁装置不能取消的。
作者: wuchao_dt    时间: 2009-4-8 21:05

缺少考虑是要付出代价的哟、、、、、、!以后要想好后再行动一切要考虑后果
作者: 有爱爱    时间: 2009-4-8 22:21

哈哈别下小朋友,只有自己经历了才知道厉害




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0