Board logo

标题: 春兰空调KFR-35W/HY1出现E2不工作 [打印本页]

作者: wyx5574092    时间: 2009-2-27 16:14     标题: 春兰空调KFR-35W/HY1出现E2不工作

春兰空调KFR-35W/HY1出现E2不工作,刚开始室内风机转几秒就停机现E2,查室内风机电容好的,室内2个感温器好的,是什么原因?我想换主控板可该室内风机是6根引线而我所换主板上是5根引线。不知怎么接。哪位老师能帮我分析6根引线的区别和这个故障。
作者: 江阿华    时间: 2009-2-27 16:35

它多的那一根是经过保险的吧,可以代换。再不行换万能板吧,简洁,方便。价格合理。你那个E2是保护了,你可以断开外机开机看看。修好回贴
作者: wyx5574092    时间: 2009-2-27 16:58

他的6根线是3根粗的,3根细的,3根细的好像是通过光偶检测和控制速度的。我的主板是通用型的。怎么改、
作者: 蓝天电器    时间: 2009-2-27 19:35

我看 应该是压缩机过载保护或者过流保护吧




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0