作者: baisuo    时间: 2009-2-28 09:04     标题: 格力KFR--72LW/E1开机显示E1

格力KFR--72LW/E1开机显示E1,查室外传感47K温度是6度,室内盘管传感17K温度12度.请问E1是什么代码,请高手指点.
作者: 江阿华    时间: 2009-2-28 10:25

外机保护了,好像是高压保护。还是先查小信号线吧。
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-3-1 01:34

高压保护,或是系统保护,系统保护即电压,电流
作者: baisuo    时间: 2009-3-1 11:35

那位师傅知道E1是什么代码.
作者: 324019891    时间: 2009-3-1 19:39

是高压保护啊,内管温在25度是是20K的
作者: 张树生    时间: 2009-3-1 20:05

5#说的非常对///////////////
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-3-2 17:20

如果高压·开关。电压。电流是正常的话换主板
作者: 324019891    时间: 2009-3-2 19:31

系统高压保护啊,小心进空气了啊
作者: 徐明智康定    时间: 2009-3-3 10:00

如果机器以前没有修过就重点检测有没有耗子咬断信号线的情况,我这有格力的资料你看一下很实用的 [attach]94301[/attach]
作者: baisuo    时间: 2009-3-3 10:05

谢谢, 我今天过去看看高压开关.
作者: baisuo    时间: 2009-3-3 17:29

谢谢各位同仁.故障排除,是电路板坏.
作者: fxzl102    时间: 2009-3-7 01:27

线路板坏?不可能吧?
作者: baisuo    时间: 2009-3-7 09:41

是的换了一块板子就好了.