Board logo

标题: 空调代码大收集 进来看看 [打印本页]

作者: 占远强    时间: 2009-3-19 09:43     标题: 空调代码大收集 进来看看

格力变频空调故障代码:

E1---压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护-检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。

E2---室内机蒸发器防冻结保护-查室内感温包是否开路,排除即可。

E3---室内温度感温包短路或开路。

E4---室内管温感温包短路或开路。

E5---室内外通讯故障-检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏~~



长虹KFR-28GW/BP,KFR-28GW/BMF故障代码表 :


本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。
内机故障代码表:
序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明
1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良
2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良
3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转
4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度
5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠
6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动
7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护
外机故障代码表:
1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良
2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良
3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足
4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起
5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警
6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时
7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警
8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中
9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动
10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良
11 亮 亮 亮 灭 低温保护

三洋空调的柜机故障代码—p系列 :


默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt
30pt 35pt 40pt 45pt 50pt

室内保护:
P01——室内风机保护恒温器
室外保护:
p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。
p03——异常的放电温度
p04——高压开关。
p05——反相或不良相位。
室内保护:
p09——面板的线路连接不当。







三洋空调故障代码H系列

H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 ;H3----压机电流检测电路异常;
H9--------压机接触器保护;
H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常;
H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动
,过热保
p10——浮动开关。

飞歌的故障代码列出如下:

E1室温探头
E2室内盘管
E3室外盘管
E4过冷
E5过热
E6过压力过电流
E7错相
E8缺相
E9通讯不良
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 09:59

美的机 变频资料 及故障代码 :

KFR——40GW/BPY-R
显示内容 故障或保护定义
E0 参数错误
E1 室内外机通信故障
E2 过零检测出错
E3 风机速度失控
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P0 模块保护
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY
运行时LED的显示㈠、正常
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关机时 (工作灯)LED4 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
3、 定时灯
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
4、 换气灯
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能
LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯 
LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态
X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1)
O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM)
X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD)
X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC)
O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM)
O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF)
☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD)
X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示
☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED)
☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER)
☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN)
O (亮) X ( 熄) ☆ (闪)
(三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示
只设L4故障指示灯:
L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个LED。分别为工作灯 (LED1)、化霜灯
(LED5)、定时灯(LED6)、自动灯(LED3)。
㈠、正常运行时LED的显示
1、 工作灯
正常开机时 (工作灯)LED1 亮
正常关机时 (工作灯)LED1 灭
2、 化霜灯
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED5 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED5 灭 ~~~~~
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:00

奥克斯空调故障代码
AUX故障代码:
KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行• 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机• 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机•


FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”, 按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作)
6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏)
9、室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E9”
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:02

伊莱克斯空调故障代码



KF-23GW:


KF-23GW/A
KF-23GW/B
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型
(1) 室内风机故障:每周期闪1次
(2) 室温传感器故障:每周期闪2次
(3) 热交换器传感器故障:每周期闪3次
正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。
KFR-23GW
风机故障:定时灯10秒闪3下
制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
室温传感器故障:定时灯10秒闪2下
内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下
KF-25GW/A
KFR-25GW/A
KF-30GW/A
KFR-30GW/A
进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF-25GW/A
KFR-26GW/B
KF-33GW/B
KFR-33GW/B
KFR-33GW/C
KFR-33GW/F
KFR-35GW/B
进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次
室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次
除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次
PG电机坏定时指示灯闪8次停2次
盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7 显示板与室内控制板通讯故障
P8 室内风机故障
KFR-50GW
1、 风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮
2、 制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮
3、 室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮
4、 内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮
KF-48LW/B
KFR-48LW/B
KF-50LW/B
KFR-50LW/B
KF-60LW/B
KFR-60LW/B
KFR-63LW/B
KFR-72LW/B
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁,在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机,“Electrolux”标志不显示。
KFR-45LW/A
KFR-45LW/B
KFR-70LW/A
首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀“运行”指示灯闪烁。
KFR-52LW/C
P1 室内环境温度传感器故障
P2 室内盘管温度传感器故障
P3 室外化霜温度传感器故障
P5 制热长时间无热风吹出故障
P6 EEPROM故障
P7显示板与室内控制板通讯故障
KFR-50LW/BP
当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代三,直到故障消失,显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障:“S”表示室外故障,低位数字代表故障代码
故障代码如下:
室内:
1# 室内温度传感器故障
2# 室内盘管温度传感器故障
3# 室内制热过载
4# 室内制冷结冰
室外:
1# IPM模块故障
2# 无负载
3# 压机过热
4# 总电流过流
5# 室外环温传感器故障
6# 室外管温传感器故障
7# 单片机ROM坏
8# 电源过压保护
9# 制冷过载
A# E2ROM坏
B# 压机传感器异常
KFR-120LW/B
S0 室内传感器故障
S2 防冷风故障
S3 相序错
S4 缺相、断相
S5 低压保护
S6 高压保护
S7 室外传感器故障
S8 内外机通讯故障
ECC351
ECC261
ECC511
管温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 亮;定时灯 亮;
室温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 灭;
基板异常(继电器轻粘)电源灯 灭;运转灯 亮;定时灯 闪;
CT断线 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 闪;
压缩机不启动 电源灯 闪;运转灯 闪;定时灯 灭;
ECC451
控制系统能储存4个最近产生的错误代码,工作程序如下:
1、 将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”
2、 正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
室内串行通讯信号传送错误 E1
室内串行通讯信号接收错误 E2
室内过热保护 P1
室内过热保护 P2
室外过流、零电流保护 P3
测不到室内热交换器的温度 F2
测不到室内空气的温度 F1
测不到外管温度 F3
外机工作不正常 F4
空调器型号 故 障 代 码
出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型:
KF-23GWA 1.室 内 风 机故障:每周期闪1次; 2.室温传感器故障:每周期闪2次; 3.热交换器传感器故障:每周期闪3次;
KF-23GWB 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时均不闪烁。
KFR-23GW 风 机 故 障: 定时灯10秒闪3次; 制 冷 系 统 故 障: 定时灯10秒闪5次;
室温传感器故障:定时灯10秒闪2次; 内热交换器传感器故障:定时灯10秒闪1次;
KFR-23GWC 内热交换器传感器故障: 定时灯闪1次停1.5秒; 室温传感器故障:定时灯闪2次停1.5秒; PG 电 机 故 障: 定时灯闪4次停1.5秒;
过载保护: 定时灯闪5次停1.5秒 过电流保护: 定时灯闪6次停1.5秒 缺氟保护: 定时灯闪7次停1.5秒
KF-25GWA 室温传感器故障:定时指示灯闪2次停2次; 内热交换器传感器故障: 定时灯闪3次停2次;
KFR-25GWA 除霜传感器故障:定时灯闪7次停2次; PG 电 机 故 障: 定时灯闪8次停2次;
KF-30GWA 首次启动制热时,若室内管温小于28℃ ,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下降到18 ℃时,室内风机停止运行。
KFR-30GWA 若持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。 防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。
KF(R)-26GWB 室温传感器故障:运行指示灯闪2次停2次; 内热交换器传感器故障:运行指示灯闪3次停2次;
KFR-35GWB 除霜传感器故障:运行指示灯闪7次停2次; PG电机故障: 定时指示灯闪8次停2次;
KF-33GWB 管温保护时 运行指示灯闪6次停2次. 首次启动制热时,若室内管温小于28 度,并持续30分钟则停机。或运转过程中,当室内管温下
KFR-33GWB(C、F) 降到18度 时,室内风机停止运行,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪6次停2次,依次循环。
KFR-35GW/C P1 : 室温传感器故障 P2 : 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
P5: 制热长时间无热风吹出故障 P6: EEPROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
P8: 室内风机故障
P1 : 室温传感器故障 P2: 室内盘管温度传感器故障 P3:室外化霜传感器故障
KFR-35GW/H P5:制热长时间无热风吹出故障 P6:E2PROM故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
KFR-35GW/HM P8: 室内PG电机反馈故障
KFR-50GW 1.风机故障: 21 ℃、30℃灯点亮,22℃ 灯闪亮; 2.制冷系统故障: 21℃ 、30℃灯点亮,25 ℃灯闪亮;
3.室温传感器故障:21 ℃、30℃ 灯闪亮,23 ℃灯闪亮; 4.内盘管传感器故障:21℃ 、30℃ 灯点亮,24℃ 灯闪亮;
KFR-52LW/Cd P1 : 室温传感器故障 P5:制热长时间无热风吹出故障
P2: 室内盘管温度传感器故障 P6:EEPROM故障
P3: 室外化霜传感器故障 P7:显示板与室内控制板通讯故障
KF(R)-48LWB 首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“Electrolux”闪烁.
KF(R)-50LWB 在运行过程中,当室内盘管温度低于30度,则室内风机按超低速运转.
KF(R)-60LWB 当室内管温低于18度时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机,“ELECTROLUX”标志不显示。
KFR-63/72LWBd
KFR-45LWA 首次启动时,当室内盘管温度低于28度,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,且“运行”指示灯闪烁.
KFR-45LWB 当室内管温低于18时,则室内风机停止。若持续时间达30分钟,关压机和风机和四通阀,“运行“指示灯闪烁。
KFR-70LWA
KFR-50LW/BP 当室内、外机出现故障时,VFD显示故障代码,直到故障消失。显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)”INDOOR“、“室温”
“℃”不显示,数码管高位区分室内外,“三”表示室内故障,“δ”表示室外故障.低位数字代表故障代码。
室内: 1# 室温传感器坏 2# 室内盘管温度传感器 坏
3# 室内制热过载 4# 室内制冷结冰
室外: 1# IPM模块故障 2# 无负载 3# 压机过热
4# 总电流过流 5# 室外环温传感器坏 6# 室外管温传感受器坏
7# 单片机ROM坏 8# 电流过压保护 9# 制冷过载
A# E2ROM坏 B# 压机传感器异常
KFR-120LWBd δ0 室内传感器坏 δ1 过流 δ2 防冷风故障
KFR-72LW/ BdS δ3 相序错 δ4 缺相、断相 δ5 低压保护
δ6 高压保护 δ7 室外传感器故障 δ8 内外机通讯故障
KFR-32GW 运行灯闪烁 内风机故障:闪1次停1次 室温传感器故障:闪2次停1次 管温传感器故障:闪3次停1次 第1次重过载保护
第二次重过载保护:闪6 次停1次 过载荷保护:闪5次停1次数 防冷风保护:闪7次停1 次
KFR-25GWC 定时灯闪烁 内管温传感器故障:闪1次停1.5秒 室温传感器故障:闪2次停1.5秒 内风机故障:闪4次停1.5秒
过载荷保护:闪5次停1.5秒 过电流保护:闪6次停1.5秒 缺氟保护:闪7次停1.5秒
KFR-50LWBD1 δ0 室内环温传感器故障 δ1室内管温传感器故障 δ2制热长时间无热风吹出故障 δ3室外化霜温度传感器故障
伊莱克斯空调器故障代码汇总表
空调器型号 故 障 代 码
管温热敏电阻开/短路: 电源灯 闪 运转灯 亮 定时灯 亮
ECC351 室温热敏电阻开/短路: 电源灯 闪 运转灯 灭 定时灯 灭
ECC261 基板异常 电源灯 灭 运转灯 亮 定时灯 闪
ECC511 CT断线 电源灯 闪 运转灯 灭 定时灯 闪
压机不启动 电源灯 闪 运转灯 闪 定时灯 灭
控制系统能储存4个最近产生的错误信息代码。工作程序如下:
1。将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO”;
2。正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。
a.室内串行通讯信号传送错误 E1 b.室内串行通讯信号接收错误 E2
ECC451 c.室内过热保护 P1 d.室内过冷保护 P2
e.室外过流\零电流保护 P3 f.室内盘管温度传感器坏 F2
g.室温传感器坏 F1 h.室外管温传感器坏 F3
I.外机工作不正常 F4
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:04

海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码

显示代码 故障原因
17 室外环温温度传感器异常
18 室外管温温度传感器异常
19 压缩机过热
21 IPM变频模块过热保护
22 过电流保护
24 供电电压异常
25 瞬时停电
26 制冷室过载
27 正在除霜
28 IPM变频模块故障
29 EEPROM数据错误
海信KFR-12003LW柜式空调故障代码

显示代码 故障原因
E0 室内环温温度传感器异常
E1 室内管温温度传感器异常
E2 室外管温温度传感器异常
E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
E4 压缩机过流保护

海信KFR-120/BD柜式空调室内故障代码

定时灯 温度灯 故障原因
11 28 室内环温温度传感器开路或短路
10 27 室内管温温度传感器开路或短路
12 29 室外机故障(检查压缩机与外风机)
7 24 制热状态或除霜保护
8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护
注:有故障时定时灯1与温度灯18一直亮

海信KFR-120LW柜式空调室内故障代码

定时灯 温度灯 故障原因
11 28 亮系统回路故障(接线错或线路板故障)
9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路)
8 25 亮表示室内温度传感器开路或短路
7 24 亮表示室内温度传感器开路故障
6 23 亮表示室内温度传感器短路
5 22 亮表示室内温度传感器开路
4 21 亮表示室内温度传感器短路

海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调故障代码

显示代码故障原因
E0 室内环温温度传感器异常
E1 室内管温温度传感器异常
E2 室外管温传感器异常
E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
E4 室外温度传感器异常
E5 电源过欠压保护
E6 过冷保护(制冷状态)
E7 过热保护(制热保护)
E8 室外环温过低保护
E9 压缩机过流保护

海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D

显示代码 故障原因
E0 电源相序错或缺相
E1 高压开关、低压开关、排气温控器断开保护
E2 过热保护(制热状态)
E3 过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟
E5 室外温度传感器开路或短路
E6 室内温度传感器开路或短路
E8 压缩机过流保护

海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D

显示代码 故障原因
E1 室外机保护装置故障(电源相序错、过流、高低压保护)
E2 过热保护(制热状态)
E3过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟

海信KFR-2501GW分体空调故障代码

指示灯(黄色) 故障原因
闪二停一 室内环温温度传感器异常
闪三停一 室内管温温度传感器异常
闪七停一 室外管温温度传感器异常
闪八停一 室内风机无反馈信号
闪五停五 室外机异常保护

海信KFR-72LW、KFR-72LW/D

定时灯 温度灯 故障原因
12 29 闪烁时表示系统故障指示
11 28 闪烁时表示室内温度传感器故障
10 27 闪烁时表示室内盘管传感器故障
7 24 闪烁时表示过热保护
6 23 闪烁时表示过冷保护
2/19 1/182/19 1/18 亮时表示故障指示

海信KFR-6001LW/D

显示内容 故障原因
1-7灯亮 过冷保护
1-8灯亮 室外机保护(电源相序错、过流、高低压保护)
1-10灯亮 室内管温温度传感器异常
1-11灯亮 室外环温温度传感器异常
1-12灯亮 室外机故障、管温度传感器,接线问题

海信KFR-5001、5002、65LW/D

显示代码 故障原因
E1 室内环温传感器开路或短路
E2 室内盘管温度传感器开路或短路
E3 室外盘管温度传感器开路或短路
E4 过电流保护

海信KFR-50LW/AD

显示代码 故障内容
E1 室内环温传感器开路或短路
E2 室内盘管温传感器开路或短路
E3 室旬盘管温传感器开路或短路
E4 室外环温传感器开路或短路
E5 过欠压保护
E6 过冷保护(制冷状态)
E7过热保护(制热状态)
E8室外环温过低保护
E9过电流保护

海信KFR-45LW/D柜式空调故障代码

显示代码 故障原因
25 室外机组保护(压机过载、接触器、保护装置)
22 过热保护(制热状态)
21 过冷保护(制冷状态)
19 制冷能力不足
注:故障时电源指示灯闪,按操作板(上)(下)键数秒后显示检查状态
梦中力量 2006-1-9 16:36

海信KF(R)-2511GW分体空调故障代码

运行灯 定时灯 故障原因
闪1次/8秒 灭室内环温温度传感器异常
闪2次/8秒 灭 室内管温温度传感器异常
灭 闪3次/8秒 室内风扇电机故障
灭 闪5次/8秒 室外风扇电机故障


海信KFR-25、28GW

高效 运行 定时 电源 故障内容
灭 灭 灭 闪 室内环温温度传感器异常
灭 灭 闪 灭 室内管温温度传感器异常
灭灭 闪闪 过冷保护
灭 闪灭 灭过热保护
灭闪灭 闪过热保护
灭闪闪灭 瞬时停电
灭闪闪闪过电流保护
闪灭 灭 灭 室内风机无反馈信号
闪闪灭 灭 室内机EEPROM故障
适用机型:KFR-250IGW,KFR-280IGW,KFR-330IGW。注:按遥控器上传感器切换键5秒以上自动显示故障内容
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:04

三星空调故障代码

显示 原 因对 策
E1 室内感温包短路
室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测
更换感温包
E2门电机缺陷
门传感器缺陷
连接线接触不良
装配不良更换门电机
更换传感器
更换连接线
排除结构干涉
E4格栅电机缺陷
限位开关缺陷
连接线接触不良
装配不良更换格栅电机
更换限位开关
更换连接线
排除结构干涉
E5室内管温包开路
室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换管温包
E6化霜管温包开路
化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测
更换化霜管温包
E7电加热器温度传感器开路
电加热器温度传感器短路PCB检测
更换温度传感器
E0电加热器超高温
室内电机堵转
室内电机损坏检测高温传感器
消除室内电机堵转的因素
更换室内电机

变频一拖二

KF(R)-25×2GW/BPY KFR-(23+32)GW/EBPY
室内机LED显示功能:
强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪
模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁.
机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示
室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁
蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁
温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁
室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁
室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁
室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁
D8D9D10D11D12LED状态
×××○☆模块保护
××○×☆压缩机顶部温度保护
×○××☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○×××☆室外温度传感器开路或短路
××○○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高
×○×○☆排气温度过高
 ××○☆室内蒸发器高温保护
×○○×☆电压过高或过低
○×○×☆电流保护
○○××☆室内蒸发器低温保护
○○×○☆室外机芯片间通讯保护
○○○×☆室内机和室外机通讯保护
○○○○☆温度保险丝断保护
××××○正常状态(频率值为零)
○○××○正常状态(频率值不为零)
××××☆室外热交换器高温保护
L4-运行/待机指示灯
D13D16D15D14故障说明(LED指示灯从左到右)
○×××正常运行
☆○○○正常待机
☆×☆○模块散热器温度传感器故障
○○○×模块散热器温度过高降频
○××○模块散热器温度过高不降频
☆××○电流保护
☆××☆压机排气温度传感器故障
☆×☆☆环境温度传感器故障
☆☆×☆盘管温度传感器故障
☆○☆○室外电压太高或太低
☆×○×IPM模块保护
☆×○○压机顶部温度保护
☆○××一分钟通信故障保护
☆○×○一小时四次电流保护(暂没有)
☆○○×一小时四次模块保护
○×☆×预热


定频一拖二

KF-23×2GW/Y KRF-23×2GW/Y KF-(20+28)GW/Y
KFR-(20+28)GW/Y
故障内容POWER
运行灯TIMER
定时灯DEFOS.
化霜灯AUTO
自动灯ECONO
经济运行灯
系统故障(暂无)闪(2HZ)××××
内风机过热闪(2HZ)××○○
压缩机过流闪(2HZ)×○××
传感器开短路闪(2HZ)×○○○
内风机失控闪(2HZ)○×××
通信故障闪(2HZ)○×○○
系统故障(暂无)闪(2HZ)○×××~~~~
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:06

春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码 

  E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰KFR-32GW/BP  显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开 ~~



海尔空调柜机系列故障代码KF(RD)-52LW/JXF KF(RD)-62LW/F KF(RD)-62LW/JXF KF(RD)-71LOW/ KF(RD)-71LW/SF KF(RD)-71LW/JXF KF(RD)-120LW/F
1 E1 室温传感器故障
2 E2 室内盘管传感器故障
3 E3 室外环温传感器故障
4 E4 室外盘管传感器故障
5 E5 过电流保护
6 E6 管路压力保护
7 E7 室外低电压保护
8 E8 面板与主板通讯故障
9 E9 室内外通讯故障
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:07

华宝新款柜机故障代码
故障代码 产生的原因
E1 三相电源相序错误
E2 三相电源缺相
E3 内外机通讯故障
E4 室温探头故障
E5 内管温故障
E6 外管温故障
E8 三相压缩机过热保护
P1 系统压力过高保护
P2 制冷时过冷保护
P3 制热时过热保护
P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M
P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01
显示代码 故障原因
E1 三相电源相序错误
E2 电源缺相
E3 室内外通讯故障
E4 室内环温故障
E5 室内管温故障
E6 室外管温故障
E8 三相电压缩机热过载继电器动作
P1 制冷系统压力过高保护
P2 过冷保护(制冷状态)
P3 过热保护(制热状态)
P4 室内A机管温温度传感器故障
机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M
P5 室内B机管温传感器故障
机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M  
华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码 故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器保护
科龙285.283.325 线路板故障显示
故障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色)
盘管传感器故障 亮 闪亮1次/8秒
室温传感传器 亮 闪亮3次/8秒
内风机故障 闪亮3次/8秒 亮
外机故障 内亮5次/8秒 亮
华宝柜机7.3B
-1 室内蒸发器温度过低
-2 室内蒸发器温度过高
-3 除霜温度控制器失灵
-4 压力继电器或该通信电路坏
-5 制冷系统排气压力过高
-6 室内主控电路板故障
-7 室内外信号线断路

华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1
显示代码 故障原因
E1 过冷保护(制冷状态)
E2 过热保护(制热状态)
E3 室外压力继电器断开保护
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:10

海尔变频空调维修故障代码
1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP
室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 灭 灭 室内环温传感器
闪 亮 亮 室内热交传感器
亮 亮 闪 室外除霜传感器
闪 亮 灭 压机排气温度传感器
闪 灭 亮 室外传感器异常
闪 灭 亮 压机运转异常
闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知
室内机显示灯 故障原因
电源 定时 运转
闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知
闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小
闪 灭 闪 CT断线保护
亮 闪 亮 功率模块异常
灭 灭 闪 通讯异常
灭 闪 灭 排气管温度超过120度
灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机
灭 亮 闪 控制基板异常
灭 亮 闪 室内机EEPROM异常
闪 亮 闪 室外机EEPROM异常
2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、
KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF
故障现象 故障原因
定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路
定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小
定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护
定时灯闪烁5次 过电流保护
定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障
定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障
定时灯闪烁10次 电源超、欠压
定时灯闪烁11次 瞬时断电保护
定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护
定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误
定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位
故障现象 故障原因
电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障
电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障
电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护
电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护
电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位
电源灯闪烁7次 通讯回路故障
电源灯闪烁8次 室内风机故障
电源灯闪烁9次 瞬时断电保护
3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/i(BPF)
KFR-36GW/i(BPF)
室内机显示 故障原因
E1 室内环境温度传感器
E2 室内热交温度传感器
F21 室外除霜温度传感器
F25 室外排气温度传感器
F6 室外环境温度传感器
E07 通讯异常
室内机显示 故障原因
F24 CT断线
F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护
F22 AC电流过电流保护
F23 DC电流过电流保护
E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
F11 压机运转异常
4.KFR-60LW/BPF
故障显示 故障原因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护
E6 压机过热保护
E7 室外低电压保护
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障
5. KFR-48LW/i(BPJXF)、KFR-48LW/i(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/i(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/i(BPF)、KFR-58LW/i(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/i(BPJXF)等
故障代码 故障原因
E1 功率模块过热、过流、短路
E2 电流传感器感应电流太小
E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃
E5 过电流保护
E6 室外温度传感器故障
E7 室外盘管传感器故障
Ea 电源超欠压
Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护
Ee 单片机读入EEPROM数据有错误
F1 室温传感器故障
F2 室内盘管传感器故障
F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护
F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护
F7 室内主板与控制面板通讯故障

海尔定频空调维修故障代码
KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)
故障代码 故障原因
E1 室内环境传感器断路、短路、接触不良
E2 室内盘管传感器断路、短路、接触不良
E21 除霜温度传感器异常
E4 单片机读入EEPROM数据错误
E8 面板和主控板间通讯故障
E14 室内风机故障
E16 里离子集尘故障
E24 CT电流互感器断保护 电路板CT电流互感器线圈不良,更换电路板、压缩机未启动,压缩机电流小,漏气
海尔定频柜机维修故障代码
KFRD-52LW/JXF、KFRD-62LW/F、KFRD-62LW/JXF、KFRD-71LW/F、KFRD-71LW/SDF、KFRD-71LW/JXF、KFRD-120LW/F
故障代码 故障原因
E1 室温传感器故障
E2 室内盘管传感器故障
E3 室外环温传感器故障
E4 室外盘管传感器故障
E5 过电流保护
E6 管路压力保护
E7 室外低电压保护
E8 面板与主板通讯故障
E9 室内外通讯故障
三菱重工—海尔柜机维修故障代码
故障现象
检测灯(黄色)故障代码 故障原因
E1 面板与室内主板通讯故障
闪亮1次 E6 室内环温传感器故障 传感器阻值错、内板坏
闪亮2次 E7 室内盘管传感器故障
闪亮4次 E9、E40 室外机异常电压低、压力过高、高压开关动作
闪亮5次 E57 制冷剂不足检测压力
闪亮6次 E8 室外机过负荷保护制冷剂过多、短路
E28 控制面板上SW13-6设置错误将SW13-6设置为关(OFF)
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:11

新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E3 室外盘管温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:
运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
6次/8秒 室内风机故障
“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
新飞空调故障代码
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
/DK/DX/DT
故障代码 故障内容
E1 室内温度传感器故障
E2 室内盘管温度传感器故
E3 室外盘管温度传感器故障
E4 室外机故障
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运
行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”
灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪
烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码
E1 室温传感器故障,系统停机
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
E3 室内盘管温度传感器故障,
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及
保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数 室内机状态
1次/8秒 室内温度传感器故障
2次/8秒 室内盘管温度传感器故障6次/8秒
室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数 室外机状态
3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
5次/8秒 室外机故障
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 10:13

TCL空调故障代码
一、 KF(R)-34GW/E5:
故障代码 故障原因
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)
二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆
检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
检查室内风机☆ 检查插座
室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆
检查除霜电路板
● :表示亮;○:表示灭
三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆
检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转
在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确认信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆
检查室内风机☆ 检查插座
四 KFR-51LW/Aa2, KFR-51LW/Ba2
故障显示部位故障部位原因解决措施
27℃灯闪烁室外机结霜保护☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去联物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
28℃灯闪烁室外机组☆室内、外机连接线错误☆检查接线
☆检查室外机
29℃灯闪烁管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
30℃灯闪烁室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻陨坏☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
五:KFR-75LW/(S)2,KFR-120LW/(S)a2
KFR-75LW/(S)2, KFR-120LW/(S)a2
(1) 自检(以下指示灯闪烁)
TUNER TEMP
▽ ▽故障部位原因检修方法
12—29室外机组☆室内、外机接线错误
☆室外机检测到异常状态
☆室外管温热敏电阻
☆检测到反转相位☆检查接线
☆检查室外机
☆检查室外管温电阻
11——28室温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
10——27室内管温热敏电阻☆插头接触不良
☆热敏电阻失灵☆检查接线
☆检查热敏电阻
☆检查室内控制板
7——24预防铜管结霜和过热☆空气循环不畅
☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网
☆检查室内风扇电机
( 1——18亮表示空调正处于自检状态)
(2)室外机故障代码
闪烁的LED异常诊断原因检查方法
LD1反相R、S和相接触不良检查电源输送电路
LD2缺相☆S相断开
☆电源接触时保护器触点断开☆检查电源输送电路
☆检查各保护器
LD3室外管温电阻异常(断路或短路)☆室外热敏电阻损坏
☆热敏电阻接触不良☆检查热敏电阻
☆检查插头和控制板
LD4高压开关(63H2)☆高压开头接触不良
☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机
☆制冷剂是否不足
☆空气循环是非不畅
LD5热继电器(51C)☆热继电器接触不良
☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器、压缩机和电源
LD6温度开关(26C)☆温度开关接触不良
☆温度开关工作☆检查温度开关
☆检查制冷剂是否充足
☆毛细管是否阻塞
LD7过热保护☆热敏电阻损坏
☆管温超过67℃☆检查热敏电阻
☆检查室外风扇电机
☆检查空气循环是否受阻
LD8室外控制板输入电路异常脉冲输入不正常检查室外机控制板
六:KF-34JK3,
KF-34GW/JK3, KFR-34GW/JK3
室内管温传感器  ●○●  ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路
1.5秒 2.5秒
室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路
2.5秒
室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号
2.5秒 2.5秒
七:KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK
故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)
室内机盘管温度传感器断亮闪亮1次/8秒
室温传感器断亮闪亮2次/8秒
室外机异常闪亮5次/8秒亮
防结霜闪亮4次/8秒亮
防冷风、化霜闪亮1次/2秒
八: KFR-23JK5
KF(R)-23GW/JK5
1、 压缩机连续工作时间≥10min,盘管温度≥房间温度-5℃,转低速≥5min后仍盘管温度≥房间温度-5℃,则关闭空调。
2、 故障定义
(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下
(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下
(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下
(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下
3、 当室内风机(调速风机)30s内转速成≤500rpm时,则关闭空调器,室内风机停机保护。
九:
KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJK
1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:
内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号
2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:
T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常
0.5秒 2.5秒
T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常
1.5秒 2.5秒
T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常
5.5秒 2.5秒
注:黑●表示亮 白○表示灭
十:KF(Rd)—50LW/EY,KF(Rd)—60LW/EY,KF(Rd)—75LW/EY5,KF(Rd)—50LW/ESY
1、
在压缩机运行5分钟之后,如果「RT—IPT」≤3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)
2、 室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)
取消系统异常保护,指示灯闪。
3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)
取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。
室外盘温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。
十一
KFR—51LW/E1
序号故障现象故障代码(时间指示位)
1显示板与室内外机通讯故障E01
2室内板与室外板之间故障E02
3室外板三相故障E03
4压力过高E04
5压力过低E05
6压缩机电流过大E06
7制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果T室温-T管温≤3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停)E07
8排气温度过高E08
9室内、外机型不配套E09
10室温热敏电阻故障E10
11室内管温热敏电阻故障E11
12室外管温热敏电阻故障E12
13室外排气传感器故障E13
十二 KFR-42LW/CA
1、 室内进风传感器检验(故障代码E1)
若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、或T1>60℃连续10S=,在双8字数码管上显示有E1
2、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)
若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况,(T2<-25℃5、或T2>70℃连续10S 报警显示。
3、 室内风电机检验(故障代码E0)
当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。
十三
KF(R)—45LW/AA、KFRd—45LW/AA
序号故障现象故障代码
1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)
3(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp≥25℃,若保持60秒,则停机;
(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风机而持续停止5分钟后仍不能使TR—Tr>5℃,则认为出现制热不良故障。
十四KFR—25LW/AA
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机连续运行6—7分钟后IRT—RT≤3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十五
KF(Rd)—32GW/D020
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒
2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,故障指示灯闪烁,机器停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十六KF(Rd)—23、26、32GW/D010,KF(R)—35GW/A010
序号故障现象故障显示
1室内管温电阻坏(IRT)E1
2室内室温电阻坏(RT)E2
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机E4
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机E6
十七
KF(Rd)—35、43GW/D030
序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT—RT≤5℃,并持续5分钟,则停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十八
KF(R)—35、50、60GW/B010
序号故障现象故障显示(电源指示灯闪烁)
1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒
2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒
3压缩机保护,即当压缩机运行8分钟后IRT—RT≤5℃,则判断系统异常,机器停机闪4次/8秒
4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒
十九KF(Rd)—50GW/D010
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(IRT)E1
2室内管温电阻坏(IRT)E2
3机器错相、缺相、过电流、高低压保护E3
4制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≥25℃并保持1分钟,则停机)E4
5制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT≤20℃并保持1分钟,则停机)E6
二十:
KF(Rd)—70、75、120LW/D020(S)
序号故障现象故障显示
1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)E3
2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)E4
3压缩机1小时内连续出现4次电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)P1
4室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)P6
作者: 占远强    时间: 2009-3-19 12:55

顶上去  让同行们看看  呵呵




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0