Board logo

标题: 这样的问题你遇到过吗 [打印本页]

作者: 神秘电子    时间: 2009-4-6 00:26     标题: 这样的问题你遇到过吗

今晚饭店老板打电话说 店里灯不亮 事情急让我去帮忙修下 匆忙中直拿来几样工具(测电笔。十字一字螺丝刀各一支。尖嘴钳一把)来到现场发现用户 彩电还在看 冰柜灯是亮的  灯具除了卫生间一节能灯亮外 其它灯具(电感式日光灯)都不亮 问用户是怎么出现这样的问题地 用户说下午有电工 动了外面的主线 室内没有动过 因电视能看卫生间灯亮 就没在意 到晚上才发现灯不亮 所以才找你(注用户是220V电源) 用测电笔测试插座 一个空亮一个不亮 现场分析 电工动过户外主线 如接错线为何 彩电 节能灯能用 就是日光灯自然损坏 不可能五只日光灯同时坏 唯一可能性 就是用户主线 供电电压低 因节能灯彩电都可以在低电压下工作 到户外进线处 有一三相四线 总断路器 把接用户的相线 调换一相线 开电用户所有用电器全部OK  不知道各位同行是否有遇到过同样的故障 希望引起大家的注意

作者: 罗志龙    时间: 2009-4-6 08:37     标题: 回复 1# 的帖子

不知道你要大家注意!应该注意什么?我看你自己可能还蒙在鼓里。电感式日光灯管也是可以在低于220V的电压下发光的,它的工作条件,电压范围和电视机是差不多的。即使电压低到它灯管不能启亮,但是晚上通电看它也会有所反应的。再说三相电源,你说某一相的电压低到它如果不能点亮日光灯的话,那那一相电源肯定不是空着的,并且我可以肯定还有别的用户在用它正常照明,你说不是吗?

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-4-6 08:43 编辑 ]
作者: 湖湘人家    时间: 2009-4-6 11:04

三相线的负载不平衡。电感式镇流器日光灯的工作电压低于180伏时就较难启动了。而电视机及节能灯的工作电压在低于180伏的情况下仍能正常工作。
作者: 好丽友    时间: 2009-4-6 12:46

估计是那位电工在接线时,没有将接头安装牢靠,存在虚接的现象,才引起此现象的。
作者: 宏业维修    时间: 2009-4-6 15:09

是不是少一项电,用电笔有时量不出来,为何不用万用表量一下电压,不就迎刃而解
作者: 渔夫    时间: 2009-4-7 19:35

是的  你应该测一下电源电压  才能有一个准确的判断
作者: 电deshize    时间: 2009-4-7 20:07

这种故障一般是不允许随便换相的,电业局的变压器都是三相四线的,三相电的负荷都是按用户用电大小合理分配的,出现这种故障现象大都是三相电缺了一相,形成三相电的中心点偏移,负荷轻的那一相电压就高,负荷重的就低。处理这样的故障必须找专职管片电工,否则只能把故障扩大,形成新的不平衡现象。
作者: yhjdwx    时间: 2009-4-7 20:37

就 是缺相啊 :Sn:




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0