标题:
3.7KW冷库制冷效果差!
[打印本页]
作者:
502058243
时间:
2009-4-18 14:06
标题:
3.7KW冷库制冷效果差!
接修一3.7KW 28立方冷库膨胀阀坏! 换了一只鸿森RF22-3.0膨胀阀 膨胀阀参数是:冷吨2.8
KW 10.0 Kcal/h 8600 换后运转一夜冷库温度为-1.8度 回气管有水较凉! 冷库内部结霜只有三分之一 高压为1.6MP 低压为0.06MP 求高手帮忙
作者:
中江人
时间:
2009-4-18 14:08
雪种不够吧.......................
作者:
fxzl102
时间:
2009-4-18 14:18
膨涨阀调整不正确,流量太小,回压偏低!
作者:
502058243
时间:
2009-4-18 20:34
请问用这种膨胀阀合适吗?
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0