Board logo

标题: 冷凝器过热 [打印本页]

作者: 杨来栋    时间: 2009-5-2 13:02     标题: 冷凝器过热

冰柜盘管后冷凝器过热(过滤器微烫),测高压压力1.2兆帕回气管结露,但工作4小时后箱内温度只降到了零下7度。请教各位高手。谢谢
作者: zhangxping    时间: 2009-5-2 13:17

F加多了。。。
作者: 吉成家电电脑    时间: 2009-5-2 14:02

F加多了。。。
作者: 吉成家电电脑    时间: 2009-5-2 14:03

毛细管过长?? ??
作者: wlbb    时间: 2009-5-2 15:02

F多了。开机偏+压
作者: 诚信天下    时间: 2009-5-2 15:20

高低压力失衡,低压压力是否为正常值,毛细管是否过短,
作者: 王昌京    时间: 2009-5-2 15:44

1.冷媒量要合适、2.真空度要有保证
作者: 水月清风    时间: 2009-5-2 21:20

低压保住在0.05兆帕.过高放F一点
作者: sxy    时间: 2009-5-10 01:14

冷凝器过热(过滤器微烫),F加多了,真空度不好
作者: LINKONE    时间: 2009-5-10 06:12

F加多了.低压是多少
作者: 小泷    时间: 2009-5-10 14:27

压缩机不好或是制冷剂加多了,还有就是毛细管过短!把制冷剂放到0.6左右试试,祝你成功

[ 本帖最后由 小泷 于 2009-5-10 14:29 编辑 ]
作者: 任荣    时间: 2009-5-11 18:04

F多了。真空没抽好毛细管的长度和直径
作者: 370330944    时间: 2009-5-12 23:50

氟加多了,要放点到低压0.05左右就可以了
作者: gaoyongfeng    时间: 2009-5-14 13:18

毛细管长,F过多放一些如果不行调整毛细管长度。
作者: 红军维修    时间: 2009-5-15 09:30

测下电流,氟加多了.或新盘管与原系统不匹配.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0