酒店用的展示柜,冷冻室漏F,现在我用8里的管扑了14米,它原来的管我算了下大概12米左右。[冷凝器是电风扇散热的]现在毛细管用多少米呢?
冷藏室已经扑过管的了,是用8里的12米左右毛细管用的是2米。制冷效果不好,毛细管出来的管,很多霜。后面没有结霜。这是之前的师傅扑的管[发现他用的毛细管比原来的细]这是什么原因造成的制冷效果不好呢?
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-18 14:34

冷冻毛细管1.8m,冷藏毛细管1.5m足够。“毛细管出来的管,很多霜”,说明又漏了!!!
作者: 家帮    时间: 2009-5-18 17:43

原帖由 荣昌制冷 于 2009-5-18 14:34 发表
冷冻毛细管1.8m,冷藏毛细管1.5m足够。“毛细管出来的管,很多霜”,说明又漏了!!!
你好现在冷冻室我用的是2.5米毛细管,开机一个小时冷度到达2.5度,算不算正常呢?[F加到0.1MP]回气管没有怎么凉的感觉。
作者: ylc188    时间: 2009-5-19 00:29

你这问题应该是:毛细管偏长,F加少了。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-5-19 08:51

你自己试了就知道好坏。
作者: 家帮    时间: 2009-5-19 13:03

原帖由 荣昌制冷 于 2009-5-19 08:51 发表
你自己试了就知道好坏。
你好冷藏室的毛细管现在是1.5米,可是会冰堵啊。。。。。。。。
作者: qiouzhi    时间: 2009-5-20 10:20

原帖由 家帮 于 2009-5-19 13:03 发表

你好冷藏室的毛细管现在是1.5米,可是会冰堵啊。。。。。。。。
与毛细管无关,主要是系统中含水分超标。按冰堵故障处理。
作者: 刘风俊    时间: 2009-5-20 21:41

再抽空,加氟到压缩机低压管有露珠为止。
作者: 智强家维    时间: 2009-5-21 10:29

修好了吗?别忘回个话!祝你成功。