标题:
低压管结霜的难题
一台美的5匹空调,制冷效果不好,查压力不到2公斤,加氟,出现低压管结霜,此时压力3公斤,电流9安培左右,外出风口热风不是很热,继续加氟到低压管化霜,此时压力4.5公斤,电流7安培,出风口温度和以前没什么两样,不知是何故障?低压管结霜是缺氟还是氟多了。
作者:
zgp
时间:
2009-5-27 21:25
先吧外机的网洗了再说。。。。。
作者:
志远家电
时间:
2009-5-27 21:31
那要看是内节流还是外节流拉啊,内节流应是少,外节流应是多。可摸细连接管判断,细的是热的则为内节流,负责反之
作者:
大陆制冷
时间:
2009-5-27 21:44
已经洗过了
作者:
大陆制冷
时间:
2009-5-27 21:52
那现在这种情况是氟多了
作者:
刘风俊
时间:
2009-5-27 22:05
标题:
回复 1# 的帖子
制冷电流是多大?继续加氟,到规定电流为止。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-28 08:40
既然加了氟后低压管的霜就化了,那不证明就是少氟了。
作者:
hzy
时间:
2009-5-28 08:50
5匹的运行电流在7.5A,内机过滤网脏也会影响制冷效果。
作者:
大陆制冷
时间:
2009-5-29 06:28
7# 大 中 小 发表于 2009-5-28 08:40 只看该作者
既然加了氟后低压管的霜就化了,那不证明就是少氟了。
那为什么电流反而小了呢?出风口也不热啊,这种机子是内节流,还是外节流啊