标题:
50立方冻库加多少氟
[打印本页]
作者:
yhj
时间:
2009-5-29 08:40
标题:
50立方冻库加多少氟
昨日修一冻库,电路修好后,制泠慢,视液镜无气泡,低压0。05,高压1。2MP,加氟20KG,低压0。1,高压1。5MP,还是无气泡,工作一夜降到-14,不停机,高人指点。
压机雪鹰7。5KW风冷机组
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-29 09:50
什么制冷剂也不说,各种制冷剂的压力都不同。
库温在0度以下时,膨胀阀后、回气管都应逐渐结干霜。回气压力应与当时的制冷温度相对应。
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-29 10:07
把膨胀阀调到中间,查热力性质表。加到压力差不多的时候调膨胀阀到挂斜角霜,注意调一下过半小时等压力平衡后再调
作者:
yhj
时间:
2009-5-29 13:05
冻肉的,加R22,膨胀阀,回气管都逐渐结干霜,到压机口的回气管都结冰,压机也有一部分结冰,和没加氟一个样
作者:
ylc188
时间:
2009-5-29 14:18
看雪种表,加3-4个压力就可以了.
作者:
awp
时间:
2009-5-29 21:14
你把膨胀阀调大一点就可以了
作者:
163维修
时间:
2009-5-29 21:42
还要加啊你看哈电流啊
作者:
小杰维修
时间:
2009-6-4 00:29
冻肉的冷库属于低温库.温度要求在-20一-25.冷剂R22.你不用管加多少.只要抽空要彻底.高压不能超过1.5MPa低压在-7时有0.15MPa这时回气管结微霜至低压阀头.但压缩机盖上不能结霜.膨胀阀尽量不要乱调.它本身会有一定的自动调节能力.它呈45度结霜为正常.
你这种情况有可能是压缩机效率下降或膨胀阀调节不好.
如果机组匹配得好.一般运行三十分钟至二小时即可达到-20度.你运行一夜才-14度.太慢了!非常耗电.如果这样运行.半年的电费就得一个冷库了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0