Board logo

标题: 一台空调制冷30分钟后漏电保安器跳闸不知何故? [打印本页]

作者: 综艺家电    时间: 2009-6-5 08:58     标题: 一台空调制冷30分钟后漏电保安器跳闸不知何故?

前天修一台匹挂机工作30-50分钟跳闸,仃一段时间,又能开机,修了一个下午没修好。跳闸时测空调插头有500k的漏电阻,断开内外机的连接线,测内外机不漏电,测断开的连接线对空调外壳有500k的漏电阻,把连接线换新,故障依旧。我想空调的电源线接到漏保的前面试机不知行不行?请各位同行帮忙解决难题,多谢!多谢!
作者: jiwei    时间: 2009-6-5 09:36

最好不要把空调的电源线接到漏保的前面试机。要找到原因,使用摇表检查一下。
作者: 志恒电器    时间: 2009-6-5 09:42

室外机电线有多少东西呀!逐一断开测量不就知道了。
作者: lianluyao110    时间: 2009-6-5 09:57

同意上2楼
作者: yeuwei    时间: 2009-6-5 11:46

是不是连接线胶皮烧糊了,开机不久绝缘电阻下降引起的跳闸,更换连接线试试看吧.
作者: 综艺家电    时间: 2009-6-5 12:25

把空调的内外机4根连接线换新,测空调的连接线不漏电,但开机30—60分钟后还是跳闸。真是太难修了,有个同行讲可能是压缩机不定时抱缸引起。请各位帮忙是否还有其他问题。
作者: 平凡维修    时间: 2009-6-5 13:13

是不是空调开一段时间后,潮湿引起漏电,或者压缩机线圈绝缘不良,远转一段时间发热,热胀冷缩引起对地漏电。
作者: 综艺家电    时间: 2009-6-5 21:04

有个朋友讲可能是压缩机接线柱接触不良,我用钳子捏紧,试了3个多小时也没跳闸,不知故障是不是此处,明天再试机才能知道?
作者: jklm211    时间: 2009-6-5 21:36     标题: 写得不错,我也要顶一下!

上海海信空调维修 上海春兰空调维修  上海科龙空调维修 上海日立空调维修
上海LG空调维修




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0