作者: 米鼠    时间: 2009-6-26 22:23     标题: 长虹空调,插上电源风机工作怎修?

开机检查,发现控制风机的继电器,块
没有换的,怎样改,用可控硅替换,?????
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-6-26 23:49

可能是测温的坏了 检查内机室温和管温 制热的时候老是碰到的 制冷还没有碰到过
作者: 云在飘    时间: 2009-6-27 13:01

检查室内风机是高,中,低速是那个继电器送到风机的电就检查这个继电器是触点粘连还是绕圈始终得电!如果触点粘连更换继电器!如果是线圈始终得电就顺着线圈供电线路查吧!
作者: 葛正义    时间: 2009-6-27 17:39

更换新电脑板 快又好
作者: wang86911    时间: 2009-6-27 18:10

支持楼上的,现在万能板又便宜又好用还效率高
作者: fxzl102    时间: 2009-6-29 00:53

通电风机就转并不一定就是故障!如果有来电复通功能的机型那就是正常的!有手动功能选择开关的,当功能设于非运行档时,复电就会自动运转,且遥控不起作用!判断是否属于预设程序就看到了若干延时时间后能否正常制冷而定!
作者: 米鼠    时间: 2009-6-29 21:43

6楼的朋友,你说的是什么牌子的?
作者: fxzl102    时间: 2009-6-29 21:52

如果是机械调速那就更好办了!12V的继电器还不好找?
作者: fxzl102    时间: 2009-6-29 21:58

格力,美的,04年前的部分松下,电信部门专门订造使用华凌,现在又换了格力!其实好多品牌也生产过类似的机!
作者: ZHILENGGAOSHOU    时间: 2009-6-29 22:04

首先弄懂室内机,风机的控制原理,就好办了.就是高中低速控制继电器问题.
作者: fxzl102    时间: 2009-6-29 22:16

设有来电自启动功能的机,来电后,内机会立刻启动,而外机则会延时3分钟后才会工作!
作者: 正大家电    时间: 2009-6-30 18:17

没有继电器估计就是霍尔调速的,应该是控制风机的可控硅坏了。