Board logo

标题: 小型水冷机问题求救 [打印本页]

作者: liujun0290    时间: 2009-7-4 10:45     标题: 小型水冷机问题求救

水冷机,压机:古轮3S15P压机、160风冷冷凝器V字型、15P板式换热器,需要把1.5吨水在3小时降到-25度,现在故障是板换换热不好,只能降到-1度,膨胀阀出口温度-18度,进水温度1度,出水温度-1度,最低只能降到-2度,压机高压在15左右,低压刚开机时在2.5左右后来降到1个,压机低压上霜很多,氟制冷应该没问题,好像板换换热不好,水泵流量8吨,杨程20米,管道大约有30米,1寸钢管,求大侠帮助问题
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-4 12:42

管道系统积垢!
作者: liujun0290    时间: 2009-7-4 16:34

新机组,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-4 16:45

水流方向正确吗?真正的水流量够不够?压机结霜是因为蒸发不够或调节量过大!
作者: liujun0290    时间: 2009-7-4 16:53

水流方向正确,水流应该没问题,后来换了一台流量15吨,杨程40米的水泵还这样,
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-5 00:34

    那唯一可能就是蒸发板放置在水流的死角(该机使用的是水池吧?)!重新调整蒸发板的位置,最好放在正对进水口的地方!祝你好运!

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-7-5 00:38 编辑 ]
作者: liujun0290    时间: 2009-7-5 09:55

谢谢各位,我先调试,有问题在探讨




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0