标题:
空调安装问题
[打印本页]
作者:
全能选手
时间:
2009-7-15 12:02
标题:
空调安装问题
前几天买了一台分体壁挂空调,安装时听安装工说要将外机装的低于内机,并说这样装压缩机的寿命长。本人对制冷方面不懂,请这方面的大侠说说这种说法有道理吗?
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-7-15 14:09
肯定是这样!外机应低于内机!主要是考虑回油问题!
作者:
全能选手
时间:
2009-7-15 16:13
标题:
回复 2# 的帖子
谢谢版主!但我观察很多空调装成了外高内低。
作者:
cbzvvvv
时间:
2009-7-15 16:16
一楼正解 主要是回油
作者:
lingenyin
时间:
2009-7-15 17:59
标题:
空调安装问题
都可以的,我在学校里安装了几台6年了也不见有什么问题,你们说说看回油会有什么问题出现
作者:
qiang2581
时间:
2009-7-15 21:09
都可以,上下距离不要太大.一般2---3M左右.
作者:
江东维修
时间:
2009-7-15 22:19
内机比外机高,或者外机比内机高。如果高度差不是很大的话,我认为是不需要考虑空调的回油问题的。
至于空调的极限高度差是多少,本人还没做详细的考证,但我认为在空调配管的3倍之内,是不需要考虑空调的高度差的,但要注意的是,如果高度差很大的话,不能随意改变连管的管经。以免影响空调的效果。
作者:
江苏李
时间:
2009-7-16 09:00
标题:
回复 1# 的帖子
一般内外机落差在5米左右,最高不超过7米,如果外机比内机高,会引起回油差,但在允许范围内是可以的,只是相应的减少了压缩机的寿命。
作者:
654672706
时间:
2009-7-25 09:08
谢谢,学习了
作者:
宏业维修
时间:
2009-7-25 11:22
谢谢又学了一手。。。。。。。。。。
作者:
A范强泰
时间:
2009-7-25 11:58
最好是外机低过内机,这样回油好,效果就好压机耐用
作者:
精益家电维修
时间:
2009-7-25 12:01
一楼正解 主要是回油,说的有理,如外高内低就最好做U型弯
作者:
明亮610
时间:
2009-7-25 12:35
外机低过内机比较好~!!!
作者:
急河
时间:
2009-7-26 10:52
作者:
SFL81133
时间:
2009-7-26 11:09
没按装过.也没注意是外高内低好还是外低内高好.曾询问某些按装师傅.看来他们也很含糊.大多是以实地为宜.从不考虑高差.看了以上见解.又长见识了.起码从今才开始.晓得空调内外机高差有要求.常规外低内高为宜.谢谢分亨.论坛有了你们更精彩.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0