Board logo

标题: 空调非正常保护啦! [打印本页]

作者: 温州空调维修    时间: 2009-7-23 00:33     标题: 空调非正常保护啦!

最近老是发现空调非正常保护,请问各们高手们有什么办法可以解决啊?



环境温度40度以上,(正中午太阳正大的时候)

1.散热正常  电流,压力,跟正常时有偏大————(也就是说空调正常时会保护,是什么原因引起的)  

2.散热不好,外风机电容正常时,电流偏大,压力偏大————————(这时该怎么解决)

3.位置安装的还可以,用了几年,小修过几次,在晚上6点之后去试机,完全正常,就是效果只有一小半,电流压力就达到了正常值,没法再多加,但到了温度高的时候,压机保护,——————冷冻油有点发黄,带点臭味             这时又该怎么解决呢?

4.冷冻油严重发黄,发臭,空调在电流,压力均正常时,空调会保护,这时又要怎么才可以解决呢?

5.外机散热不很好,第一次更换四通阀后,开机完全正常,(试机一个多月)但过了一个多月后,用户又反应空调不制冷,上门查检,是四通阀体漏气,便跟上次一样,换上去,抽正空,加液,试机,但这次,压机保护过于频繁——————请问这又要怎么解决

相信有很多的同行都有遇到这些问题吧,大家不妨说说你的高见,大家多多交流下……
作者: 随便玩完    时间: 2009-7-23 00:44     标题: 回复 1# 的帖子

水冷
         
  


作者: 电器迷    时间: 2009-7-23 01:55

回复 1# 的帖子
你专长是空调,还需要问这些小问题吗?
作者: 天涯浪子    时间: 2009-7-23 03:53

什么是非正常保护?

“散热正常  电流,压力,跟正常时有偏大”,这也算正常吗?

过压、过流、欠压,是什么引起的保护?
作者: 田西强    时间: 2009-7-23 04:14

当气温高过38度时,市电电压压降特大,这时测电压也不是很低但电流确降多了,所以压机工作温度升高后停机。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-7-23 06:41

这个问题是压缩机存在匝间短路现象。主要是因为冷凝器散热差,长时间超压超温下运转,压缩机的绕组绝缘破坏了。
所换的压缩机可能存在质量问题,或者冷凝器的散热问题没有得到根本解决,另外加注不要过量。
作者: 刘风俊    时间: 2009-7-23 07:15

楼主是在受学员吧?你的专长,就实说了吧。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-7-23 22:25     标题: 回复 4# 的帖子

老大,恶劣环境下(外温)空调的电流本来就是会增大的么……但只要电流稳定就好……
作者: 忠情    时间: 2009-7-23 22:57

温度那么高,系统压力肯定高。。。。。。
作者: WD40    时间: 2009-7-24 13:00

原帖由 田西强 于 2009-7-23 04:14 发表
当气温高过38度时,市电电压压降特大,这时测电压也不是很低但电流确降多了,所以压机工作温度升高后停机。
“市电电压压降特大,测电压也不是很低”

这句话不是前后在矛盾吗?电压压降特大了,电压很低或是很高才对吧?

冷凝器温度高------系统压力高------压缩机负荷重------工作电流大+压缩机温升。

[ 本帖最后由 WD40 于 2009-7-24 13:05 编辑 ]
作者: A范强泰    时间: 2009-7-24 13:32

那你先把冷冻油换了再观察啊,油质变了润滑不好会很严重的。换干燥过滤器,别偷这点功夫。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0