Board logo

标题: 是保护了,还是…… [打印本页]

作者: lnjek    时间: 2009-7-25 00:32     标题: 是保护了,还是……

室内机是冷暧机。室外机是单冷机。今装在一起,试机,内机出风正常,可外机工作不到2分钟就停机,然后约过3分钟这样又工作,就这样一开一停。请教同行大师?到底是感温器的问题,还是压力不对。又或者说是搭配不当,(用的是万能遥控)
作者: 田西强    时间: 2009-7-25 01:10

停机时测压机供电有无,就可知道是那的问题了。
作者: lnjek    时间: 2009-7-25 08:58     标题:

室外机压机不要作,风扇不转。肯定是没有电。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0