标题:
新格力二匹空调压缩机就这样被我们搞坏了!!!
[打印本页]
作者:
修理巴巴
时间:
2009-8-12 22:29
标题:
新格力二匹空调压缩机就这样被我们搞坏了!!!
我们去年新装的二匹格力空调,客户称不制冷,上门经查压机起动物电流很大且无法启动,电容是好的(代换过),线圈阻值也正常,怀疑抱缸了,再加一个同等容量电容激,试了好几次也不行,液全部放掉也没用,由于是新空调好保修也就没有用锤子打压机,向公司申报压机坏,今天下午把外机拆回来换压缩机,也还想救活他,于是用锤子打了不同部位,再加三倍电容量激,也还是没有激活,电流太大自己还被电得坐在地上了,呵呵,于是放弃了,检查阀门有没有打开,准备把他给换掉了,哎哟…新问题来了怎么大管的阀门没有打开啊?问同事有没有关过,同事说没有,压缩机坏的原因应该就是在这了…哎,安装时的粗心大意啊!好好的原装压机一年就被报废了!我们是做格力专营店,还好有得保,否则亏大了!唉,所以在以后的工作中一定要细心啊…同时也给同行哥们引以为戒!
作者:
fxzl102
时间:
2009-8-13 01:42
本帖最后由 fxzl102 于 2009-8-13 01:45 编辑
的确够大意!不过没开阀又怎可以用一年啊?即使当时没试机,第二天用户也应报知不制冷了!
作者:
修理巴巴
时间:
2009-8-13 08:51
那是单位的会议室,又很少用!可能就是这个让他过了一年吧!我想也是没开阀,运行时间过长而死的了…,
作者:
鹏程电器
时间:
2009-8-13 13:17
哈哈兄弟你也勾粗心的,到家后才发现阀门没打开
作者:
修理巴巴
时间:
2009-8-13 22:04
是啊…我在上门修的时候怎么会想到阀没打开啊…阀没打开都不会制冷的,他可过了一年啊…新安装的可能是原来在这做的学徒接的铜管…
作者:
WD40
时间:
2009-8-13 22:45
运行时间过长而死的
运行时间过长不会发现不制冷的吗?难理解!
作者:
马甲A
时间:
2009-8-14 10:32
真是扯淡......................
作者:
新德家电维修
时间:
2009-8-14 11:43
哈哈兄弟你也够粗心的哦
作者:
天空海阔
时间:
2009-8-14 15:15
无语!
作者:
家电奥运
时间:
2009-8-14 16:58
格力空调没有任何保护吗?
作者:
钟寿强
时间:
2009-8-14 17:27
兄弟你就够粗心了
希望别有下次
作者:
火星使
时间:
2009-8-15 20:48
格力空调的确够大意
作者:
wd68168
时间:
2009-8-16 12:55
够粗心的.
作者:
A范强泰
时间:
2009-8-16 13:33
装机难道不试机吗,那安装工也太大意了吧。
作者:
修理巴巴
时间:
2009-8-16 22:19
他们这里是单位会议室,我问过他们公司的领导:他们说这台空调安装后很少使用,开始我也不敢相信,我得知后才理解,个人认为还是好理解的,因为开个会也很快的,空调一开就没有人管冷不冷了,谁会开会中插嘴说空调不冷啊…这不是给领导挑刺嘛,再说这是公司的东西谁理会啊…现在压机坏了起动不了过流保护了才来叫我们,我在这里是搞维修,安装都承包出去了…
作者:
zrm.jiadian
时间:
2009-9-7 18:37
不是很相信楼主说的话,呵呵,如果是完全没开阀门的话能制冷正常??应该是开了一点点的阀门倒很有可能,不是吗?
作者:
古月维修
时间:
2009-9-7 19:32
粗心大意.不可饶恕
作者:
荒野无灯
时间:
2009-9-7 20:02
这样的问题你也敢拿出来说,叫你们经理知道了可能下岗,你们修空调的技术不敢恭维
作者:
yhj
时间:
2009-9-8 02:24
电流太大自己还被电得坐在地上了,呵呵
有意思
作者:
lxmlxm
时间:
2009-9-8 11:13
哈哈,没话说
作者:
LY090117
时间:
2009-9-8 11:57
新装空调不用排空气吗?直接把管接上就完事了?大家安装空调排空气的时候顺手就把气阀打开,你们没有打开气阀真是怪事.
作者:
yrj杰少
时间:
2009-9-8 12:26
我都觉问题可疑!!大阀未开能顶得过一年???难道一年的会仪都没有一个开超过半小时的??
作者:
雄华家电维修
时间:
2009-9-8 12:35
格力空调没有任何保护吗?
作者:
黄洪辉
时间:
2009-9-12 13:51
有头脑的人都习想
得到
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0