Board logo

标题: 3P格力换春兰3P蒸发器,使用效果很好的!! [打印本页]

作者: 52cheche    时间: 2009-8-23 17:05     标题: 3P格力换春兰3P蒸发器,使用效果很好的!!

本帖最后由 52cheche 于 2009-8-23 17:39 编辑

接到一笔生意比较有趣的生意哦。用户是一有钱主,他家别墅里因长时间没有人住,导致一流浪惯偷犯潜入其住宅内,入住了2个星期之久,完全当自己的家了,别墅里什么电器都有,还都是新的呢,用户本来装修好给儿子做新房的,结果儿子要在市里安家,所以,别墅就没人住了。这个小偷也比较有趣,没事了就拆点空调内机里的铜和电线来卖钱。就这样一台全新的3P格力柜机和1台1.5P格力挂机给他拆掉了内脏,连接铜管,晚上拿着到收购站换钱了。结果,小偷太猖狂,真当自己家了,给邻居发现,通知了房主,房主带着几个人到别墅里翻了个遍,终于在衣柜里发现了小偷。
      呵呵!有意思的!用户带我看了现场,叫我把剩下的零件再拼起来,我看看了看还好的啦,除了蒸发器不见了,最起码其他的部件还都在,没有破损,只是信号线,电线什么的都给剪掉了。于是我就接下这个活了。报了新旧蒸发器两种的大概价格给用户,用户答应了用旧的替换,因为修好了以后要安装到店里去的,只要好用就行,再说了格力的配件真他妈的贵,用新的话真没什么利润了。
     拉回来后,找配件确实很麻烦的事情。市场上就找不到相同尺寸的蒸发器,最后我把目光盯在前一阵收回来的05年的春兰3P柜机,(该机器压缩机损坏了,春兰厂不要脸不给修了,然后我帮他们换了一套99年的老春兰3相的整机,那个力道比新款春兰好的多了。呵呵,业务单位,就这样换回来了!!
    把春兰的蒸发器拆下来傻眼了,比格力的小了一圈的,定下心来慢慢研究研究,发现也不是不可能放上去的,量了个机器内部尺寸,和蒸发器外部尺寸,按照这个尺寸做了1个边条,一个下衍生板,呵呵装上去还真是那么一回事呢,然后把所有剪断的信号线全部接好,装起外机一试机,嘿!效果还真不错。
    那个挂机就没那么幸运了,找不到合适的蒸发器,我就清洗了一台03年的新科变频机内机来改了,新科原来的电控系统全部清除掉,电机换格力的,电控板也用格力的,但是碰到麻烦事了,新科放电脑板的地方很小,只好把霞面得板槽开掉,这样格力的电脑板长度够了,上新科的上面板实验,扣不上。原来新科的电脑板是近乎三角形的梯形,格力的是长方形的,呵呵,再研究研究,发现妨碍闭合的电脑板正好是风机电容所在的地方,于是按照新科的边在格力的板子上划了一个角,把电脑板上破坏掉了的线路用电线焊接上。合盖插电试机一切正常。呵呵!!!一次改造经历和你们共享,只是断断续续,没有来得及拍更多的照片!!!
作者: clyyh820202    时间: 2009-8-25 20:05

强悍啊,楼主好业务啊
作者: 黄金胜    时间: 2009-8-27 22:39

碰到好机会啊
作者: 崇阳    时间: 2009-9-30 21:01






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0