Board logo

标题: 海尔5匹一机多拖变频空调效果差 [打印本页]

作者: 天之宇    时间: 2009-9-5 08:14     标题: 海尔5匹一机多拖变频空调效果差

本帖最后由 天之宇 于 2009-9-5 08:17 编辑

[attach]133166[/attach]有一台海尔5匹一机多拖(有两台压缩机)变频空调效果差,观察它其他工作都正常,把所有房间的分机都打开,测低压压力一组为5.5KG,另一组为3.0KG通过补加F22,3.0KG组上升至3.5KG,效果还算可以,出风口温度可达14摄氏度。5.5KG组一直不行,加也好、排也好效果就是不见好。出风口温度最低16摄氏度,我也没办法了。
作者: dcl0713    时间: 2009-9-6 21:17

顶起,希望早点有师傅进来帮忙。我也没修过变频空调。
作者: 大眼佳    时间: 2009-9-7 00:47

R22的空调应测高低压力是否正常,不行排空再来。如是R404是麻烦的。
作者: 威力维修    时间: 2009-9-7 07:38

空调的制冷效果差要丛多方面去检查1.他的工作压力最高允许3MP那我们充到2.8MP就好了,2外机出风量怎样,出风太小或太脏.3内机出风量太小或太脏,3电流能不能达到标称值.4压缩机的工作效率是否能达到.5系统管道有无杂物或进排气太小,
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-10 23:38

测制冷不好的那组的高压压力和低压比较一下,看压差是否符合要求,不符合要求四通阀或压缩机有问题。符合要求查管道、阀门、冷凝器、毛细管等。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0