Board logo

标题: 变频器不工作 [打印本页]

作者: 林春宇    时间: 2009-9-5 16:19     标题: 变频器不工作

我公司有一台变频器,前几天都正常,突然有一天这个柜里的其他两台机器也启动了(一个变频器,带3个电动机)水的压力到了6公斤压。将机器关闭后在开机电流就是上不去,原来是20A以上,现在运转后就5A。变频器上的面板上的数字从0到23.00就不在上动了,而其他的机器能到50.00,请问这个机器是什么故障啊,是不是变频器的故障,还是那个显示表的故障啊。谢谢/
作者: yrj杰少    时间: 2009-9-5 16:35

应该是变频器的问题,调数值原理是把变频器的10V经线绕电位器分压回变频器控制,检查变频器的设定有没有问题,电机等,没问题的话变频器要维修啦
作者: 天涯浪子    时间: 2009-9-6 03:07

1、是否修改过变频器的设置?

2、检查压力传感器以及变频器的相关线路是否正常?

3、如果不能确定变频器是否正常,用正常的变频器代换试之。
作者: jian731019    时间: 2009-9-6 20:37

可以看看是不是过流了!
作者: 蓝天林生    时间: 2009-9-7 17:11

把变频器复位试试啊。。
作者: 林春宇    时间: 2009-9-9 16:36

谢谢大家的帮忙,是远程压力传感器坏了,换了就好了,非常感谢




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0