Board logo

标题: 格力空调保护停机 [打印本页]

作者: 耀丰    时间: 2009-9-8 22:34     标题: 格力空调保护停机

格力KF-65LAK柜机开机压缩机工作几分钟保护停机,显示屏显示E1-压缩机过流保护。不知何原因。
作者: 黄金胜    时间: 2009-9-8 22:47

E1     1、冷凝器前有障碍物      
      2、控制回路巽常      
      3、室外环境温度高于43度时开始制冷
      4、高压管压力过大使高压开关动作
作者: 荒野无灯    时间: 2009-9-8 23:08

格力空调代码! 
  KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码﹕
E1     1﹑冷凝器前有障碍物      
      2﹑控制回路巽常     
      3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
      4﹑高压管压力过大使高压开关动作
E2    1﹑室内风机不转或风口堵住      
     2﹑室内环境温度低于18度      
     3﹑管温感温头折断     
     4﹑管温感温头插头没插好     
     5﹑控制回路巽常   
     6﹑电容C7漏电
作者: yangenheng    时间: 2009-9-8 23:11

你这种型号显示E1不是单纯是压缩机过流保护,你那个型号就跟2楼说的那样去查看,不要只查高压。
作者: ycmelt    时间: 2009-9-9 00:36

应该把电流,压力先作为参考,才能缩小故障点。
作者: 耀丰    时间: 2009-9-9 09:02

该机刚开机压缩机能工作,室内机有冷气出和听见有雪种流动声。但测压缩机电流由刚开机14A慢慢变化到16A停机,这过程只有几分钟。是否冰堵呢?
作者: 黄金胜    时间: 2009-9-9 16:42

压力是多少,是否正常?
作者: 叶阿雄    时间: 2009-9-9 17:04

所有的型号 都是在5个压力左右




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0