作者: 满天非    时间: 2009-9-20 19:07     标题: 美的KF-43LW热保护大家来帮帮

美的KF-43LW热保护,压力4.8,电流7.6。内外机也清洗了,压缩机,毛细管和过滤器也换了,但压机还是会保护,主要是低压管不会冷,而高压管会冷。我最不明白的是回气管为什么不会冷?
作者: 赖大    时间: 2009-9-20 23:12

电流大吧?换压缩机
作者: 满天非    时间: 2009-9-22 12:32

看来大家也没有什么办法了```````````
作者: 江东维修    时间: 2009-9-22 19:13

换向阀你有没有查过是不是有问题?
作者: yhj    时间: 2009-9-23 02:10

根据型号是单冷机,换压机