标题:
变频空调有点难修,我们试过整台拆下寄给厂家,寄回,用了一天还是老样子
[打印本页]
作者:
wfywkwxf
时间:
2009-11-6 23:49
标题:
变频空调有点难修,我们试过整台拆下寄给厂家,寄回,用了一天还是老样子
变频空调有点难修,我们试过整台拆下寄给厂家,寄回,用了一天还是老样子,有什么好方法,学习一下,同行都是怎样修的,同行拉回来修的多吗,还在顾客家修,常常要修好长的时间,上几次门。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-6 23:53
什么故障表述清楚大家帮你分析,你说的太笼统了
作者:
ning3322
时间:
2009-11-7 00:13
变频机不好修是事实。但发回厂家修的事还没做过;拆回家修的很少,一般都在用户家里修复;修理时间及上门次数要根据具体情况而定,它涉及到故障难度,技术水平,配件购买以及用户的要求。
作者:
沈益
时间:
2009-11-7 01:27
一般都在用户家里修复;修理时间及上门次数要根据具体情况而定,它涉及到故障难度,技术水平,配件购买以及用户的要求。
作者:
xiaogu
时间:
2009-11-7 07:07
不难修啊,我现在就觉得老式的收音机特别难修
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-11-7 07:18
没有修过,正在实践中
作者:
威力维修
时间:
2009-11-7 08:27
你连故障原因都不说,那么怎么来讨论
作者:
hwzl.
时间:
2009-11-7 08:49
修变频机主要判断那一部分出问题,开机测外机与内机通信线电压有无变化 无内机故障 有外机
外机模块容易坏
作者:
荒野无灯
时间:
2009-11-7 09:09
变频柜机
可根据故障代码判断故障部位
1、KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY变频柜机
1.1 室内机LCD显示
保护信息代码(可恢复的保护)
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内机故障指示
代码 内容
P01 室内板与室外板2分钟通信不上保护
P02 IPM 模块保护
P03 高低电压保护
P04 室内温度传感器开路或短路(房间、温度)
P05 室外温度传感器开路或短路(冷凝器、环境、排气温度)
P06 室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)
P07 室外冷凝器高温保护关压缩机
P08 抽湿模式室内温度过低关压缩机
P09 室外排气温度过高关压缩机
P10 压缩机顶部温度保护
P11 化霜或防冷风
P12 室内风机温度过热
P13 室内板与开关板3分钟通信不上
1.2 室内主控板LED显示
室内机设置5个LED,其中LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ 的频率闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
LED4 LED3 LED2 LED1 LED0 LED 状态
× × × ○ ☆ 模块保护
× × ○ × ☆ 压缩机顶部温度保护
× ○ × × ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路
○ × × × ☆ 室外温度传感器开路或短路
× × ○ ○ ☆ 制冷或制热 室外温度过低、室外温度过高
× ○ × ○ ☆ 排气温度过高
× ○ ○ × ☆ 电压过高或过低保护
○ × ○ × ☆ 电流保护
○ ○ × × ☆ 室内蒸发器高、低温度保护
× ○ ○ ○ ☆ 机型不匹配
○ × ○ ○ ☆ 抽湿模式室内温度过低保护
○ ○ × ○ ☆ 室内机和室外机通信保护
○ ○ ○ × ☆ 室内机和开关板通信保护
○ ○ ○ ○ ☆ 温度保险丝断保护
× × × × ○ 正常状态(频率值为零)
○ ○ × × ○ 正常状态(频率值不为零)
○----亮 ×----熄 ☆----闪
1.3 室外主控板LED显示
L4 运行/待机/指示灯:
运行----长亮 待机----0.5HZ闪烁
KFR-50LW/BPY,KFR-50LW/FBPY,KFR-61LW/FBPY室内主控板故障指示
L3 L2 L1 故障说明
① ② ③ (LED指示灯从左到右)
× × × 正常运行
○ ○ ○ 正常待机
× × ○ 电流保护
× ☆ ☆ 环境温度传感器故障
☆ × ☆ 盘管温度传感器故障
○ ☆ ○ 室外电压太高或太低
× ○ × IPM模块保护
× ○ ○ 压机顶部温度保护
○ × × 二分钟通信故障保护
× ☆ × 预热
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
2、KFR-50LW/F2BPY变频柜机
2.1 室内机故障显示
KFR-50LW/F2BPY室内机故障指示
LED指示故障 运行灯 定时灯 预热化霜灯
电流保护 × ☆ ☆
压缩机顶部温度保护 ☆ × ☆
室外机传感器故障 × × ☆
室内机温度传感器故障 × ☆ ×
模块保护 ☆ × ×
电压保护 ○ ☆ ☆
室内外机型不匹配 ☆ ☆ ×
室内外机通讯保护 ☆ ☆ ☆
○——常亮 ☆——闪烁 ×——常灭
2.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁
3 KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY变频柜机
3.1 室内机故障显示
KFR-50LW/MBPY,KFR-60LW/MBPY室内机故障指示
保护 内 容 故障 内 容
P1 室内外2分钟通信保护 E1 室内温度传感器故障
P2 模块保护 E2 预留
P3 高低电压保护 E3 预留
P4 室内蒸发器高温或低温保护 E4 室外温度传感器故障
P5 室外冷凝器高温保护 E5 室内板与显示板3分钟通信故障
P6 预留 E6 预留
P7 室外排气温度过高保护 E7 预留
P8 压缩机顶部温度保护 E8 静电除尘故障
P9 化霜 E9 EEPROM故障
3.2 室外主控板LED显示
室外只有L4 运行/待机/指示灯:
运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1H
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0