标题:
海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码
[打印本页]
作者:
黄全能
时间:
2009-12-8 14:51
标题:
海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码
显示代码 故障原因
17 室外环温温度传感器异常
18 室外管温温度传感器异常
19 压缩机过热
21 IPM变频模块过热保护
22 过电流保护
24 供电电压异常
25 瞬时停电
26 制冷室过载
27 正在除霜
28 IPM变频模块故障
29 EEPROM数据错误
海信KFR-12003LW柜式空调故障代码
显示代码 故障原因
E0 室内环温温度传感器异常
E1 室内管温温度传感器异常
E2 室外管温温度传感器异常
E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
E4 压缩机过流保护
海信KFR-120/BD柜式空调室内故障代码
定时灯 温度灯 故障原因
11 28 室内环温温度传感器开路或短路
10 27 室内管温温度传感器开路或短路
12 29 室外机故障(检查压缩机与外风机)
7 24 制热状态或除霜保护
8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护
注:有故障时定时灯1与温度灯18一直亮
海信KFR-120LW柜式空调室内故障代码
定时灯 温度灯 故障原因
11 28 亮系统回路故障(接线错或线路板故障)
9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路)
8 25 亮表示室内温度传感器开路或短路
7 24 亮表示室内温度传感器开路故障
6 23 亮表示室内温度传感器短路
5 22 亮表示室内温度传感器开路
4 21 亮表示室内温度传感器短路
海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调故障代码
显示代码故障原因
E0 室内环温温度传感器异常
E1 室内管温温度传感器异常
E2 室外管温传感器异常
E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护
E4 室外温度传感器异常
E5 电源过欠压保护
E6 过冷保护(制冷状态)
E7 过热保护(制热保护)
E8 室外环温过低保护
E9 压缩机过流保护
海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D
显示代码 故障原因
E0 电源相序错或缺相
E1 高压开关、低压开关、排气温控器断开保护
E2 过热保护(制热状态)
E3 过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟
E5 室外温度传感器开路或短路
E6 室内温度传感器开路或短路
E8 压缩机过流保护
海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D
显示代码 故障原因
E1 室外机保护装置故障(电源相序错、过流、高低压保护)
E2 过热保护(制热状态)
E3过冷保护(制冷状态)
E4 制冷系统缺氟
海信KFR-2501GW分体空调故障代码
指示灯(黄色) 故障原因
闪二停一 室内环温温度传感器异常
闪三停一 室内管温温度传感器异常
闪七停一 室外管温温度传感器异常
闪八停一 室内风机无反馈信号
闪五停五 室外机异常保护
海信KFR-72LW、KFR-72LW/D
定时灯 温度灯 故障原因
12 29 闪烁时表示系统故障指示
11 28 闪烁时表示室内温度传感器故障
10 27 闪烁时表示室内盘管传感器故障
7 24 闪烁时表示过热保护
6 23 闪烁时表示过冷保护
2/19 1/182/19 1/18 亮时表示故障指示
海信KFR-6001LW/D
显示内容 故障原因
1-7灯亮 过冷保护
1-8灯亮 室外机保护(电源相序错、过流、高低压保护)
作者:
李连民
时间:
2009-12-8 21:08
好资料谢谢分享
作者:
良机
时间:
2009-12-9 10:23
全能就是好。。。。。。。。。。。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)