Board logo

标题: 急需故障代码空调的 [打印本页]

作者: 老五家电    时间: 2009-12-15 20:02     标题: 急需故障代码空调的

我今天移机了一台志高空调单相三匹,移后试机出现12故障,请同行指教,啥原因,这代码表示什么意思
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-15 20:10

志高2、3、5匹柜式       定时      温度灯定时      温度灯故障原因
                         12-----29  1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
                         11-----28  1----18  室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
                         10-----27  1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
                         8------25  1----18 压机过流保护或电源电压低
                         7- ----24   1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
作者: 荒野无灯    时间: 2009-12-15 20:11

看看是否能帮到你
作者: 老五家电    时间: 2009-12-15 20:44

明天我去查查看,先谢了
作者: 老五家电    时间: 2009-12-16 17:59

空调已修好,控制线插头虚接造成的
作者: 5ok77810    时间: 2009-12-18 14:52

[img][quote][/quote][/img]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0