Board logo

标题: 空调室内机感温度管(请教) [打印本页]

作者: 顺网机电制冷    时间: 2010-1-10 20:57     标题: 空调室内机感温度管(请教)

如一台32的挂机室内感温管规定是15k,

  现在有人换上了一个10k的感温管,

  会有什么后果。
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-10 21:30

是不可以的,发个数值表你参考一下
作者: 顺网机电制冷    时间: 2010-1-10 21:39

感谢楼上大哥
作者: 顺网机电制冷    时间: 2010-1-10 21:40

这个表没太搞懂,但是还是谢谢了
作者: 培训公司    时间: 2010-1-10 21:48

谢谢了
作者: 尹鸿飞    时间: 2010-1-12 09:34

如果不出现报警的话,制冷是没问题的,如果是制热可能不化霜,制热效果不好
作者: 顺网机电制冷    时间: 2010-1-13 17:41

昨天把感温管换成15k的刚开机的时候效果很好,慢慢就掉下来了。

  然后效果一直上不去。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0