Board logo

标题: 空调安装常识 [打印本页]

作者: 李景涛    时间: 2010-4-7 21:42     标题: 空调安装常识

我们知道安装空调器需要有一定的技术,空调故障中有40%都是因为安装不当造成,技术工人必须经过专门的安装技术培训和丰富的实践锻炼才能出色的完成安装。现在马上就要进入空调器的旺销季节,选择便宜价格的同时还要注意售后安装人员的素质。

    那么空调器的专业安装人员应当具有什么样的素质呢?对空调器安装的具体要求又有哪些呢?

    国家质量监督局在1999年颁布过《房间空调器安装规范》的国家标准(GB17790-1999),在该规范中,列出了对空调器的安装要求和安装后的检测方法。

安装要求:

    对空调器使用空间的要求:在选配和安装空调器时,要考虑房间与周边环境相适应,否则,空调器工作时的实际制冷量会有不同程度的增减。

    噪声和振动:空调器的噪声在出厂前都应该符合国家GB/T7725《房间空气调节器》规定的要求。要求实际安装后,不得产生附加的异常噪声和振动。

    冷凝水排除:空调器在正常运行时,室内换热器会产生冷凝水;安装后冷凝水的排放应不妨碍他人的工作和生活。

    制冷剂:空调器安装以后必须进行检漏实验。一般而言,分体式空调器出厂之前充注的氟里昂数量与预定的室内外连接管道长度是相对应的。如果连接管因故要减短或加长,就需要按说明书的要求放出或加入部分氟里昂。

    安装位置:(1)避开易燃气体发生泄露的地方;(2)避开有强烈腐蚀气体的环境;(3)尽量避开人工强烈电磁场直接作用的地方;(4)尽量避开易产生噪声、震动的地点;(5)尽量避开自然环境恶劣的地方;(6)尽量避开儿童易触及的地方,以免发生危险;(7)尽量缩短室内机和室外机连接的长度;(8)维护、检修方便的地方;(9)应考虑安装在通风合理的地方;(10)不得为了空调器的安装,擅自改变降低建筑物的承重结构。

    室内机组安装位置选择:应保证气流运行通常合理,尽量离其他家用电器一定距离,以免相互干扰。

    室外机组安装位置选择:应考虑环境保护、市容整洁美观的有关要求,而且气流运行通畅合理。沿道路两侧建筑物安装的室外机组,其安装架底部(安装架不影响公共交通时,可指水平安装面)距地面的极力应大于2.5米;应尽可能地远离相邻的门窗,以免振动和噪音影响邻居的正常生活和工作。

与相对方门窗距离不得小于:

额定制冷量不大于4.5KW的,为3米;

额定制冷量大于4.5LKW的,为4米。

    管线安装位置选择:空调器室内连接管、电线(电源线、控制线)安装时,原则上应顺墙布置、合理拐弯、横平竖直、相互平行。尽量避免横空跨越,更不能阻塞交通。

    安装面的选择:空调器的安装面是安装固定支撑空调器的受力面,应该具有足够的承载能力。

电器安全要求:

    使用电源:按使用说明书中的要求,一般为市电(交流电)。频率50Hz,单相电压为220V,三相电为380V。

    电磁干扰:按照国家有关标准的要求,要通过电磁兼容检测。既要具有防止别的电器产品使用时发出的不规则电磁波强度限制在一定范围内,防止影响别的电器产品的正常使用;要求空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源;室内机的安装应尽可能地远离电视机、音响等电气器具。

    电线容量:房间空调器由于运行时用电量较大,其电源供给电缆线需要较粗,一般需要铺设一个专用分支线路供电;分支电线的线径(或横截面积)应按该空调器额定电流值1.5倍以上选取;而用户的专用电度表的容量应该大于空调器和其他全部家用电器总用电量之和;用户的接户电线和进户电线的线径应该按照用户总使用电量的最大值选取。

    电路保护:空调器电源线路中,应安装漏电保护器或空气开关,以便在以外发生时立即自动切断电源,保护人身及财产安全。

    电气接地:任何空调器随机所装的电源线上,都必有接地线;用户接地装置的接地电阻值不得大于4欧姆。严禁将自来水管、煤气管道、玻璃钢窗框、避雷导线当作接地装置使用。

    机械强度要求:空调器安装架的承重能力应不低于空调器机组自重的4倍,承重能力至少不低于180kg。安装架和安装面之间,应该连接牢固、稳定可靠。一般情况下,使用膨胀螺栓固定;钢制安装架应进行防锈处理。

    安装寿命:空调器的安装寿命原则上应不低于产品的使用年限,安装后一年内,不应由于安装不良而影响空调器的正常运行及使用性能。空调器安装后三年内,不应由于种种安装不良而影响空调器的安全运行和发生重大安全事故。

空调器安装完毕如何进行试运行和检查

    空调器安装连接完毕以后,必须进行检查和试运行。检查和试运行是一项整体工作。

    试水:打开面板在蒸发器上注入一些水,观察水是否从排水管顺利排出。窗式空调安装后一般前高后低,以便于排水。

    排空:所有各种分体式空调安装完毕以后,试运行前都需要将室内外机连接管道内和蒸发器内的空气排除出去。否则空气将会与氟里昂一道参与运行,并大量积聚在冷凝器的上部,占据传热面积造成热堵,使冷凝压力上升,影响制冷效果。另外,管道内和蒸发器内残留的水分及空气中的水分也会导致毛细管冰堵。排空的方法有二种:

    自力排空:在空调器出厂前,在室外机组中多加了30-60g氟里昂(视机组大小),以备自力排空时连带放出;

    真空抽气:使用真空泵将连接管道和蒸发器中的空气排去,真空压力一般应达到40Pa-120Pa。

    检漏:分体式空调器在管道连接后,都可能由于连接不良而造成漏氟。空调器出厂时检验允许漏氟总量,为每年2g-4g,检漏可采用肥皂水涂抹法或用专用的电子气体检漏仪。主要对管路连接处及截止阀处进行检查。

    运行:空调器通电运行,一般夏天当室内气温高达20℃以上时,可开制冷挡位;冬天当室内气温低于15℃-20℃之间,或单冷空调器在20℃以下或判断不清室内温度时可开强制运行挡位(强行制冷)。运行时间至少30min。在运行过程中检查噪声与振动、电源电压;遥控器和操作面板每一功能键是否正常;指示灯是否正常;净化器和过滤网安装是否正常。

    出风温度检查:空调器开机15 min后,用温度计测量室内的送风温度t1与回风温度t2。一般情况下,制冷运行时应有:t2-t1>8℃;热泵制热运行时应有t1-t2 >15℃。此外还要进行必要的电气安全检查,根据实际情况,检查其绝缘电阻大小、接地电阻大小。

运行检查应注意以下几个问题:

    额定制冷量较大的热泵型空调器,其室外机组压缩机上(或内)装有曲轴箱加热带。新安装的空调器制热运行前应让其预热1h-2h,使压缩机内的冷冻油稀化,再行开机,如冷冻油粘性过大,会损坏压缩机。

    风扇或压缩机旋转的方向。使用三项电源的空调器,可能由于三项电线接反而使压缩机倒转,这时应使任意两相电线换头重接即可解决。

    如果出风温度不符合要求,可用钳形电流表检查输入电流是否超过额定电流,过大表示氟里昂偏多,过小表示不足。

    如果其它方法不能判断时,可在制冷系统高低压侧安装压力表,观察制冷系统的压力,制冷运行时,低压侧的压力大约为0.45Mpa-0.50Mpa,高压侧的压力大约为1.80Mpa-2.0Mpa。压力越高,表示氟里昂偏多,反之偏少
作者: 吉庆家电维修    时间: 2010-4-7 21:56

热心助人,论坛有您更精彩!
作者: 电deshize    时间: 2010-4-7 21:56

前几天我们这里一场大风,就吹掉好几台空调,都是新安装不久的。还砸坏一台汽车,用户正在走法律程序呢!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0