标题: 安装变频空调需要抽真空吗? [打印本页]

作者: 文艺    时间: 2010-4-14 08:08     标题: 安装变频空调需要抽真空吗?

格力公司规定安装工,在安装变频机时必须配有真空泵,新装的还要抽真空吗,以前我都没有抽和普通机一样装的,用户说噪音太大,经销商说是我没有抽真空所制,大家说是吗?我用的是压缩机改的可以吗?
作者: xiaogu    时间: 2010-4-14 08:24

规定是规定,该规定是对于401制冷剂的。不过靠压力排空也能正常使用
作者: 森林之音    时间: 2010-4-14 09:22

格力新冷媒R410的规定是必须要抽真空的,直接排空会改变冷媒的混合比例的。还是用真空泵抽吧,省的给厂家和经销商留下把柄,给自已添麻烦。只要是R410的都要抽的,不要给自已添麻烦,那是我的建议。
作者: 李守    时间: 2010-4-14 13:56

新冷媒R410的规定是必须要抽真空的,直接排空会改变冷媒的混合比例的抽是对的
作者: 陈德华    时间: 2010-4-14 17:25

变频空调必须抽真空在安装时。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 陈秋仿    时间: 2010-4-14 17:47

必须抽真空。格力还必须用专用加氟转接头才接得上加氟管。