标题:
5HP谷轮半封闭压缩机回气管不冷
[打印本页]
作者:
boluo
时间:
2010-5-18 18:46
标题:
5HP谷轮半封闭压缩机回气管不冷
我公司有个小型冷库,压缩机是谷轮半封闭式的,冷库制冷效果良好,但压缩机回气管不冷,压缩机温度也不是很高大概60度左右。请问压缩机得不到冷媒冷却能长时间工作吗?
作者:
awp
时间:
2010-5-18 19:04
你可以把膨胀阀调大一点
作者:
boluo
时间:
2010-5-18 23:23
2楼的,膨胀阀逆时针调大,还是顺时针??谢谢。。
作者:
baisuo
时间:
2010-5-19 12:16
应逆时针调,也就是把膨胀阀的顶丝调松。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0