作者: 韩永亮    时间: 2010-5-26 19:19     标题: 维修华凌空调内机电路板

今天维修一台空调跟大家分享下。一台华凌KF-26GW的分体机开机不制冷,经检查发现室内机工作正常外机没有启动.测量内机无220V电压输出到外机,怀疑是内机电路板输出继电器坏,检查继电器12V工作电压只有8V以为是继电器内部线圈短路造成控制IC输出电压偏低,断开继电器(用戒刀划断继电器12V供电)测量IC输出电压仍为8V。测IC输入端电压为12V正常.输出不正常.直接跟换IC(TOSHIBA       ULN2803AG)后试机正常。
作者: 巡航导弹    时间: 2010-5-26 20:09

非常简单的故障,换件就行。
作者: 德道家电维修    时间: 2010-5-26 20:52

长知识,很好。
作者: lxmlxm    时间: 2010-5-27 07:56

非常简单的故障,换件就行。
作者: 韩永亮    时间: 2010-5-28 07:27

俺们现在还是学徒哎,先从简单的开始
作者: linjh723    时间: 2010-5-30 22:43

ULN2803AG 反相输出器,输入高电平,输出低电平。