Board logo

标题: 冷装展示柜,盘管后微漏。求助最好的査漏方法 [打印本页]

作者: jinv326    时间: 2010-6-13 23:19     标题: 冷装展示柜,盘管后微漏。求助最好的査漏方法

冷装展示柜,盘管后微漏。求助最好的査漏方法,只用了8天。便漏的差不多了
作者: 吴晓刚    时间: 2010-6-13 23:35

压力打高点检查接头,
作者: 小唐娃    时间: 2010-6-13 23:42

高低分段打压,如是盘管漏,可以取下放在水里加洗液,一般能行
作者: 上太电器    时间: 2010-6-13 23:55

如是盘铜管,高、低各打压28
作者: 上太电器    时间: 2010-6-13 23:59

也就是立即在工艺管上打压。在盘管、接头、高压管上用饱和皂水扫上检漏。祝成功
作者: 370330944    时间: 2010-6-14 08:25

先看冷凝器上是否有油渍,有的话好好的检查该处,因为如果漏的话漏点肯定是会有油渍存在的,蒸发器是盘的铜管吗,如果是,只要工艺没有问题,一般情况不会有漏的,前一段时间我盘了一台展示柜就是这样的查不出漏点,加氟工作几天后在冷凝器上发现一团油渍,用开水兑洗洁精在油渍处仔细的找,才找到的
作者: 台笃军    时间: 2010-6-14 11:15

分段打压,最好把压力打到1.5MP以上,注意接头和冷凝器。。。。
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-8 22:32

你盘的好像是铝管子。
作者: 王大大    时间: 2010-7-11 20:16

检漏放法高低压分开打压用喷壶加洗洁精混合喷到管道上一点一点的细细观察绝对可以
作者: jckmm    时间: 2010-7-11 20:34

盘管后的冰箱如果泄露一般检查比较方便就像楼上说的用洗涤液试漏一般能够容易发现,还有最好把焊口从新烧一遍比较可靠。我就遇见一起盘管的冰箱不定期三五天至几个月突然制冷剂全部泄露完,已经好几次加制冷剂了,最后搬回检查打压后几天没有任何问题当用手搬弄毛细管时与蒸发器那个焊口才嗤嗤的漏气这总算找到问题了从新烧焊后才解决。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0