标题:
关于冷库的的问题请高手指点
[打印本页]
作者:
董军超
时间:
2010-6-17 10:09
标题:
关于冷库的的问题请高手指点
一台3匹冷库,移外机加长了11米管线,压缩机是全封闭的,现在要补氟请问低压多少压力?现在补了一些22。压力1.5,回气管截止阀已经结霜不知睁不正常,回气管正常时是结霜还是露?
作者:
金松家维
时间:
2010-6-17 12:33
正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
作者:
永盟
时间:
2010-6-17 14:22
正常应该是结露不是结霜。那是氟加多了。
作者:
董军超
时间:
2010-6-18 09:52
[attach]182457[/attach][attach]182458[/attach][attach]182459[/attach]没补氟之前结霜,补氟后还结霜,压力有所下降现在1.9压力。制冷还可以。
作者:
森林之音
时间:
2010-6-18 11:09
你的膨胀阀调小了,看看库房内冷风机是不是也有很多霜啊,可能需要化霜了。冷库是冷藏还是冷冻用的?你那是美优乐冷冻机组。
作者:
ylc188
时间:
2010-6-18 12:36
本帖最后由 ylc188 于 2010-6-18 12:37 编辑
正常时回管是结露水的。这机吃F不少哦!
作者:
qiouzhi
时间:
2010-6-18 14:17
从图片上看基本正常,回气管应该结霜但压缩机上不能结霜。
R22的回气压力应控制在1.7MPa以下。当然环温也会直接影响回气压力。
作者:
太不上进
时间:
2010-6-18 16:58
看上去正常,膨胀阀关小点,
作者:
牛俊荣
时间:
2010-6-18 19:07
你是冷冻还是冷藏库,你先看看库房内蒸发器上是不是也有很多霜,如果是的需要化霜后观察。如果没有霜的话应该是制冷剂偏多你可以适当的关小点膨胀阀1/4圈,再观察不能心急!!!!!如果直接放入大气层对大气有污染,维修制冷不能心急
作者:
牛俊荣
时间:
2010-6-18 19:09
7#
qiouzhi
您是说低压1.7MPa?????? 对吗?!!!!!!
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-6-19 07:49
很简单的问题。库温在0度以上时,膨胀阀及回气管都不能结霜;当库温在0度以下时,膨胀阀后及回气管都得结霜,但压缩机不得结霜。
作者:
董军超
时间:
2010-6-19 20:22
感谢大家指点看来是制冷剂加多了, 是个冷冻库,蒸发器上双很厚,自动化霜不行手动化霜后很快温度就下来了
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0