标题:
三菱空调!
[打印本页]
作者:
139139
时间:
2010-8-1 21:16
标题:
三菱空调!
今天太忙下午接了一台三菱空调,用户说要加弗!跟去一看是03年的三菱,开机等了三分钟听外机叮的响了一下,后来又响了一下!内机电源灯开始闪烁,保护,内风机转,查内外机传感器都正常!不知道信号线白颜色有个接地电阻起什么作用?
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-8-1 21:38
看看压机启动电流看看是否是压机卡缸???空调不是很麻烦慢慢搞
作者:
139139
时间:
2010-8-1 21:58
压机风扇根本就不转!
作者:
想学习
时间:
2010-8-1 22:26
压机风扇根本就不转!
139139 发表于 2010-8-1 21:58
风扇走位 ,敲打外壳停机保护
作者:
wbc1975
时间:
2010-8-1 22:40
是不是压缩机启动不起来,过流保护
作者:
二哥维修
时间:
2010-8-1 23:13
压机风扇根本就不转!
139139 发表于 2010-8-1 21:58
1.电机坏。
2供电电路有问题。
作者:
139139
时间:
2010-8-4 22:07
次机修好了!谢谢大家,外机板子虚焊!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wt.163dz.com./bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0