作者: 钟生飞    时间: 2010-8-13 20:21     标题: 空调高手请

一台长虹柜机制冷正常,不过每20分钟停一次机,过一会又正常了,停机时室类机显示正常,风机也转。室外风机和压机停了。检查吸气压力0.7mPA,冷淋器也不脏,外机风机转速也没问题,压机电容也是好的。是不是压机挂了。此机才用了3年啊。还会是其他的问题吗?
作者: zt1141    时间: 2010-8-13 20:32

我不是高手,但是我来顶一下!

      像这种情况通常应该是过流、高管压保护了!你说的低压管压力--吸气压力0.7mPA,对于压机在运行来说就偏高了,对于停机来说又偏低了!
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-8-13 20:32

很明显要么是内机管温就是压机过热《或过载保护器不良》,重点在前者很常见的问题,不要说高手。。。。。。。
作者: 许兰田    时间: 2010-8-13 20:41

外风机停止,说明不是压机保护,不应怀疑外机,不过如果是工作时压力0.7MPA,那是太高了,可以从此入手,也有可能就是正常的
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2010-8-13 21:05

压力太高导致压机温度太高,从而热保护器保护了!要么是制冷剂多了,要么是外机散热不好!
作者: zhshju    时间: 2010-8-13 21:10

为什么你不测一下电流呢,从你说的这个现像就说是压机挂了,看来你才入门没多久,努力
作者: 铁桥电子    时间: 2010-8-13 21:47

电压低于200v就这样;
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2010-8-19 20:22

一般是管温或者感温头的问题
作者: 磊利    时间: 2010-8-20 10:58

一般是管温或者感温头的问题
卓邦冷气在线 发表于 2010-8-19 20:22
同意,是空调自己认为已经达到温度了
作者: achang    时间: 2010-8-20 16:59

电流多少?制冷效果怎么样?,温度设置多少度?
作者: 叶阿雄    时间: 2010-8-20 17:52

内机管温